樓主  發表于: 2010-01-08 18:11
我遇到好幾次PLC(FX2N)用GX版本軟件無法下載提示內部錯誤無法通訊,而用FXGPWIN版本卻可順利連接(或用手持FX-20P),這是為何????請大家指教,斷電重啟過,還是依舊,是否可判斷為PLC損壞????請大俠們指教
[ 此帖被xxr在2010-01-08 22:57重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8241 個
工控威望: 10371 點
下載積分: 21090 分
在線時間: 3032(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-17
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-09 07:21
曾經遇到過是筆記本電腦的原因或者FX2N的版本原因,當時是用的IBM T23, T30系列的,自帶COM口,非轉接。
用FX-WIN軟件和PLC通訊,都正常,可以任意讀寫。證明PLC和通訊線都正常。但用GX軟件,不論怎樣設置通訊參數,有的直接不能通訊,有的在線幾秒后馬上斷開。而另外一臺較新的設備,有完全正常。換了3臺IBM筆記本,都是這種情況。連接別的品牌的PLC,例如OMRON的,可以順利完成。

連接FX2N的,什么都不變,用FX-WIN的軟件,又都正常。所以,,,也有可能是軟件版本或者兼容性的原因。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。

主站蜘蛛池模板: 国产精品入口麻豆高清| 国产第二页| 国产欧美综合精品一区二区| 亚州国产视频| www黄色大片| 日韩亚洲欧美在线爱色| 国自产精品手机在线视频香蕉| 亚洲欧洲日韩另类自拍| 久久亚洲精品国产精品777777| 亚洲成a人片在线观看www| 欧美一级毛片日本| 国产在线播放成人免费| 美女一级黄色| 精品国产一区二区三区四区色 | 免费观看性欧美一级| 国产网址在线| 性a视频| 精品福利一区二区免费视频| 国产精品亚洲一区二区三区在线观看 | 六月激情综合| 日韩综合第一页| 亚洲美女色视频| 日本一级毛片片免费观看| 亚洲国产成人精品一区二区三区| 欧美一级淫片a免费播放口aaa| 国产在线精品成人一区二区三区| 经典三级第一页| 黄色影院视频| 5月婷婷6月丁香| 国产精彩视频在线观看免费蜜芽| 久久国产精品免费| 欧美bbwhd极品另类| 日韩欧美精品中文字幕| a级黄色免费| 一级黄色网片| 久久久久久亚洲精品不卡| 日本不卡毛片一二三四| 日韩毛片视频| 日韩欧美卡一卡二卡新区| 免费毛片视频| 青青热久免费精品视频在首页|