我現在有  75KW   65KW     40KW      應該怎么配備 互感器     50/ 5還是  75/5     ??? 這個是怎么算的呢!
  還有我現在應該怎么配呢?



愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2025-01-04
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-04 10:26
“75KW   65KW     40KW” ,看你是單相還是三相負載,算出電流,然后選擇適當的互感器倍數,一般只要改變進線匝數就可以了。
50/ 5 意思是主線有50A電流通過的話,互感器輸出5A電流,以適應電度表,因為電度表一般不能有太大電流通過,所以用互感器轉換,50/5的時侯互感器輸出的電流是實際電流的1/10,所以抄表時應該用抄得的數字再乘以10為實際用電量,也就是說實際用電量是抄表數的10倍。
同理,75/5的時侯是15倍。

主站蜘蛛池模板: 国产精品女同一区二区久久夜| 免费一级a毛片夜夜看| 黄 色 成 年 人| 成人午夜在线观看| 麻豆视频在线观看免费| 羞羞答答免费人成黄页在线观看国产| julia中文字幕久久亚洲| 日本中文一区| 手机在线看片日韩| 成人亚洲在线观看| 岛国一级毛片| 久久久精品免费热线观看| 亚洲精品国产综合一线久久| 99视频在线国产| 一级特黄aa毛片免费观看| 日本欧美中文字幕| 午夜黄色毛片| 欧美特黄录像播放| 国产欧美日韩一区| 国产精品免费观在线| 黄色一级欧美| 最新91网址| 国产亚洲精品成人久久网站| 妞干网免费视频在线观看| 四虎激情做人爰| 污视频网址| 午夜撸| 亚洲成人在线视频观看| 亚洲欧美一区二区三区另类| 在线免费观看精品| 18禁片一级毛片视频播放免费看| 一级特黄a视频| 一级 黄 色 毛片| wwwwwxxxxx日本| 一级毛片在线直接观看| 一级黄色在线观看| 久久91精品国产99久久yfo| 久久精品视频免费| 久久亚洲精品一区二区三区浴池| 亚洲一区二区约美女探花| 亚洲第一a|