級別: VIP會員
|
不知道誰有辦法,不是里面的小接觸器壞 是控制小接觸器的集成快壞 我這個輸出是老是工作的,每分鐘20次通段,帶一個40毫安的時間繼電器 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
不贊成2樓的前面說法,2樓可能表訴的顛倒了,用24V電壓控制只會增加電流值(在同功率為前提條件),樓主用220V都經常燒繼電器的.我贊成2樓用小型繼電器的做法.樓主可以試試.我做工程的習慣是不論負載多大,一律增加中繼,(繼電器輸出類)一來增加驅動功率.二來也可以增加電器方面的隔離性能. 有些不理解?用PLC輸出去驅動時間繼電器????????難道就不能把時間繼電器做到PLC里面嗎? 國外一些進口設備他們習慣做法是PLC直接驅動的.我認為樓主可能在外圍線路有點問題,安培級不論如何動作來驅動毫安級的負載是根本沒有問題的. [ 此帖被wwcwwc在2009-12-06 09:45重新編輯 ] |
---|---|