在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 414 點
下載積分: 2444 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2025-01-09
查看bogegongkong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 21:28
算算壓力變送器負載阻抗,放心用,一般來說沒有問題的。壓力波動大,看看壓力表實際值變化大小;附近有沒有干擾源(特別是變頻器)有無采取抗干擾措施。如果允許,可以采取對壓力值平均處理。
熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377

主站蜘蛛池模板: 三级全黄a| 欧美在线精品一区二区在线观看| 久久精品免费一区二区三区| 成人5252色| 欧美成人特黄级毛片| 国产精品久久毛片蜜月| 91爱国产| 国产麻豆视频在线看网站| 欧美日韩亚洲国内综合网俺| 亚洲综合一区二区不卡| 一级全黄毛片| 日本美女一区二区| 亚洲成a人片在线观看播放| 免费国产成人综合| 国产一级二级三级在线观看| 国产露脸对白刺激3p在线| 最新黄色网址在线观看| 丁香五月亚洲综合在线| 国产亚洲福利精品一区二区 | 久爱视频在线观看| 啪啪亚洲| 日日综合网| 香蕉97碰碰视频免费| 亚洲在线观看一区二区| 91精品免费观看| wwwww.色| ass日本白嫩白嫩pics| 一级做a爰片久久毛片免费 | 亚洲国产精品欧美综合| 真不卡网站| 1024毛片| 自偷自偷自亚洲首页精品| aa黄色| xvideos亚洲永久网址| 一级片毛片| 一级毛片国产| 一级人做人a爰免费视频| 久久久国产99久久国产一| 日本aaaa级| 久久成人18免费网站| 久久精品国产网红主播图片|