在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-27 22:56
串接應該沒問題,電壓也沒問題,可能是變送器不穩,把數顯表和PLC分別脫開再檢查一下。

主站蜘蛛池模板: 欧美日本综合| 黄网站在线免费| 九九热视频免费| 亚洲春色在线视频| 免费看的黄色大片| 国产亚洲欧美日韩在线一区 | 亚洲夜色综合久久| 青青色在线观看| 国产三级精品三级在线观看| 黄色天天影视| 99热自拍| 国产伦理久久精品久久久久| 日产国产欧美视频一区精品| 亚洲欧洲视频| 综合网色| 91福利国产在线观一区二区| 大学生久久香蕉国产线看观看| 日韩国产免费一区二区三区| 在线观看自拍| 成人精品一区二区三区| 国产福利一区二区三区四区| 国产精品成人观看视频国产 | 日本无翼乌邪恶大全彩h邪恶师 | 国产色a| 成人日韩在线| 国产欧美一区二区成人影院| 久爱www免费人成福利播放| 欧美日韩中文字幕一区二区高清| 午夜影院在线播放| 亚洲国产成人私人影院| 亚洲人成人网毛片在线播放| 自拍 亚洲| 中文字幕无线码中文字幕网站| 99在线视频精品| 9191久久久久视频| a级aaaaaaaa毛片| 91插插插插插| 综合国产在线| 一本久道热中字伊人| 一级大黄美女免费播放| 亚洲一区区|