![]() 如圖所示,是電路的一部分,所示電路比較簡單,大家一看就明白。 當7a和7b之間有一個閉合的信號時,打開電磁閥SV1,延時一段時間后斷開(假定設定10s吧) 問題和現象: 當電源以及圖中所示負載是DC24V時,延時時間到,燈不熄滅,時間繼電器線圈不失電同時伴有滋滋的響聲,經過判斷處理,若將燈線斷開,時間繼電器線圈能在延時到后失電,線路正常工作。 當電源以及圖中所示負載是AC220V時,一切正常 當然在原指示燈處先用中繼替換,再將信號給指示燈,也能滿足控制要求,但因電控箱尺寸所限,不可再加額外的什么電器。 請問各位高手,為什么DC24V就出現如上所說現象,若現在只能用24V電源(原因外部電磁閥工作電壓已確定),該怎么辦?謝謝!大家暢所欲言! |
---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
![]() |
看來該現象與指示燈有關,請問指示燈有否儲能元件? 另外,1SP信號是瞬動信號嗎? 隨便猜猜,特頂一下。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
![]() |
綜上所述,該現象與線圈電抗、指示燈內阻有關;反向并聯續流二極管,問題有可能得到解決,可通過試驗確定。 該現象可能的解釋是: KT1常閉延時觸點斷開時,KT1線圈失電,其常閉點閉合; 時間繼電器和電磁閥線圈反向電勢通過指示燈放電,可能使KT1再次吸合,但其吸力不夠、KT1常開點未完全閉合又釋放,KT1再次失電,又重復上述過程,由此形成KT1的快速反復通斷。 但不知此解釋是否合理。 |
---|---|
|