我單位有一套設備,用一臺軟啟動器分別啟動兩臺電動機,分為手動方式啟動和自動方式啟動,電機功率是22KW,自動的時候軟啟動動器先啟動一臺電動機,時間是20S,時間到了以后軟啟動器的常開觸點閉合,PLC檢測到軟啟的信號以后就斷開啟動接觸器再閉合旁路接觸器,延時5S,再啟動另一臺電動機,時間到了以后斷開啟動接觸器,再閉合旁路接觸器,
手動方式的時候,隨便先啟動哪一臺電機都能自動切換到旁路接觸器,
現在的情況是,自動的時候能啟動,但一切換旁路的時候軟啟動器就顯示F4,旁路接觸器不能閉合,啟動接觸器也斷開了。
查了一下手冊,F4的情況:1.電源電壓過低。2.啟動時間太短。
電源電壓過低的情況可以排除。
啟動時間過短就說不通了,手動的時候就能切換,為何自動就不能切換?郁悶!
現在自動的時候就只能拿根線,聽電機聲音啟動完成了就把軟啟的常開點短接一下,給PLC一個啟動完成的信號,接觸器就能切換。也能順利的啟動下一臺電機。
我想不通的是為什么手動的時候軟啟有啟動完成的信號輸出,自動的時候怎么就沒有啟動完成的信號輸出?
自己的事情自己做.
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 914 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-01-02
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 21:46
把啟動時間調長一點
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討

主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区二区三区不卡| 国产成人三级经典中文| 久久99国产综合精品| 欧美视频黄色| 99热只有精品一区二区| 亚洲 日本 欧美 中文幕| 日韩手机在线免费视频| 国产毛片在线看| 成人午夜视频在线播放| 日韩欧美亚洲精品| 有码中文字幕| 日鲁夜鲁鲁狠狠综合视频| 欧美黄三级在线观看| 国产精品91视频| 国产精品国产三级国产an不卡| 亚洲男人的天堂网站| 久青草视频在线| 成人免费毛片一区二区三区| 国产高清狼人香蕉在线观看| 成人午夜视频在线观| 国产欧美日韩综合精品二区| 亚洲欧美高清视频| 91亚洲精品一区二区福利| 中文字幕a∨在线乱码免费看| 成人黄色在线网站| 国产在线观看第一页| 国产精品久久久久久久久齐齐| 国产高清在线观看麻豆| 欧美在线成人免费国产| 91香蕉国产视频| 日本大片在线观看| 成人欧美视频在线看免费| 我要看一级黄色录像| 国产成人爱情动作片在线观看| 麻豆爱爱视频| 国产线路一| 欧美日韩国产在线观看一区二区三区 | 久久一本色系列综合色| 在线精品自拍亚洲第一区 | 成人午夜精品久久久久久久小说| 青青青久热国产精品视频 |