99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-19 10:41
我想用三菱的PLC、一個WEINVIEW的觸摸屏構建一個對5個區間的溫度進行監控的系統。

要求如下:在觸摸屏上面可以看到每個溫區的溫度 (即每個溫區的溫度值在屏上顯示出來);另外,在屏上設置一個溫度值(如40度),當某個溫區的溫度值到了此設定的溫度,此溫區的排風系統開始運作對該溫區進行冷卻。(采用K型熱電偶溫度傳感器)

  請問,應該選擇三菱哪個型號的PLC?不用溫控表可以嗎?如果用溫控表,需要用5個啊,這5個溫控表與PLC采取什么樣的通訊方式好?PLC應該配置什么型號的通訊模塊?
  望哪位前輩指點一下。謝謝!!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-19 13:43重新編輯 ]
qwwee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qwwee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-20 18:09
應該很容易的吧 我剛做了一個 和你的要求差不多 485通訊 2N是可以的 用模擬量模塊或溫控模塊都可以實現的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    qwwee
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看qwwee的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-21 17:52
    不要溫控表  直接用溫度模塊連接熱電偶或熱電阻 所有參數在PLC程序中設置 PLC使用485與人機通訊

    主站蜘蛛池模板: 日本片免费观看一区二区| 亚洲国产青草| 国产乡下妇女三片| 黑人巨大解禁久久中文字幕| 精品欧美一区视频在线观看| 日日干夜夜干| 亚洲欧洲日产国码在线观看| www成人| 日本zzzzzzz毛片| 亚洲人成一区二区不卡| 色爱区综合激月婷婷激情五月| 国产日产欧美a级毛片| 国产精品视_精品国产免费| 欲色网站| 激情动态视频| 欧美国产亚洲一区二区三区| pans国产大尺度私密拍摄视频| 亚洲黄色a级片| 色狠狠婷婷97| 免费一级欧美性大片| 欧美成人性毛片免费版| 国产人成免费视频| 国产成人精品日本亚洲语音| 国产精品欧美激情在线播放| 特级黄色生活片| 黄色片免费播放| 黄色录像视频网站| 精品国产调教最大网站女王| 99久久精品国产高清一区二区| 国产精品日韩欧美亚洲另类| 国产一区高清| 国产原创中文字幕| 精品午夜久久影视| 激情综合婷婷| 黑人巨大videosjapan高清| 久草免费网站| 日韩欧美一区在线观看| 最新亚洲精品| 最新国产精品视频免费看| 最新国产精品视频免费看| 这里只有精品99re在线|