樓主  發表于: 2009-08-31 09:52
各位大俠,新手在學習模擬量輸入的編程,一直有一事困擾。以三菱PLC為例,先進行一系列的讀寫(按照視頻或類似教材中的標準的寫法,這個我懂),最后將讀取結果存放在D100中。新手的問題來了,假設一壓力變送器輸入的0-10V的電壓信號,量程為0-1.6Mpa,那么這個D100如何運用呢,現在要求實際壓力<=0.5Mpa時,輸出一個報警信號,我想肯定不是直接將D100和0.5這個數值進行比較吧,但是我又確實不知具體如何操作編寫,才能達到要求。
我提的問題肯定讓高手見笑了,懇求有大俠能針對我以上問題給出具體指點,讓我頓悟一下!萬分感謝!
還有一問題,如果兩個截然不同的物理量,量程都一樣,最后碰到以上問題時,對各自數據的處理是否一樣?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(limiju) 支持原創,加分獎勵
    fjqz00
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1307 個
    工控威望: 1464 點
    下載積分: 8010 分
    在線時間: 368(小時)
    注冊時間: 2007-04-16
    最后登錄: 2025-04-11
    查看fjqz00的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-31 11:51
    比如你的讀到的AD值是2000
    那么
    2000×160÷4000=80
    屏上面做兩位小數的顯示,就是0.8MPa
    假設這個80就是D200,你設定的下限報警是D300
    則LD>= D200 D300
    OUT M100
    M100就是故障輸出信號
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(limiju) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品嫩草影院久久 | 天天看黄| 精品视频h | 夜恋秀场欧美成人影院 | 热99re国产久热在线 | 国内精品久久久久 | 香蕉亚洲精品一区二区 | 久久久久久久国产免费看 | 国产精品公开免费视频 | 国产性大片黄在线观看在线放 | 久久精品成人免费看 | 欧美一级aa天码毛片 | 黄色在线视频在线观看 | 一级女人毛片人一女人 | 爱爱爱爱的视频在线观看 | 噜噜噜噜精品视频在线观看 | 狠狠色香婷婷久久亚洲精品 | 国产91精品系列在线观看 | 在线观看视频黄色 | 一级毛片视频在线 | 最近免费中文字幕大全免费版视频 | 美国一级片网站 | 第一页亚洲 | 亚州综合网 | 影音先锋5566手机在线播放 | 成人中文字幕在线 | 一级一片免费视频播放 | 中国国产一国产一级毛片视频 | 96视频网站| 国产网友自拍 | 激情在线免费视频 | 看片在线观看免费 | 在线91色 | 日韩中文字幕电影在线观看 | 国产一区二区三区成人久久片 | 欧美人牲 | 久久久亚洲欧洲日产国码二区 | 高清影院|精品秒播3 | 日本无卡无吗在线 | 欧美日韩国产精品综合 | 亚州精品一区中文字幕乱码 |