樓主  發表于: 2009-08-31 09:52
各位大俠,新手在學習模擬量輸入的編程,一直有一事困擾。以三菱PLC為例,先進行一系列的讀寫(按照視頻或類似教材中的標準的寫法,這個我懂),最后將讀取結果存放在D100中。新手的問題來了,假設一壓力變送器輸入的0-10V的電壓信號,量程為0-1.6Mpa,那么這個D100如何運用呢,現在要求實際壓力<=0.5Mpa時,輸出一個報警信號,我想肯定不是直接將D100和0.5這個數值進行比較吧,但是我又確實不知具體如何操作編寫,才能達到要求。
我提的問題肯定讓高手見笑了,懇求有大俠能針對我以上問題給出具體指點,讓我頓悟一下!萬分感謝!
還有一問題,如果兩個截然不同的物理量,量程都一樣,最后碰到以上問題時,對各自數據的處理是否一樣?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(limiju) 支持原創,加分獎勵
    yyhexf
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 768 個
    工控威望: 555 點
    下載積分: 1922 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2013-08-19
    查看yyhexf的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-31 10:11
    對于FX2N來說,D100讀上來的是0-4000的數,對應于你的0-1.6Mp。假如0.5MP對應1250,那么D100讀上來的數與1250比較就行了。這里模擬量都轉成數字量來計算的,跟物理量是什么沒關系。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(limiju) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 国产精品久久国产三级国电话系列 | 国产精品视频免费的 | 在线91色 | 天天鲁天天玩天天爽天天 | 91视频啪啪 | 午夜精品久视频在线观看 | 日韩精品一区二区三区中文字幕 | 全国精品影院 | 在线播放国产色视频在线 | 91视频高清| 日韩视频高清 | 91sex在线观看免费 | 黄色网址免费大全 | 国产精品高清一区二区三区不卡 | 黄色片在线免费 | 国产成人一级 | 日本香蕉视频 | 亚洲精品日韩一区二区日本 | 99综合久久| 日韩亚洲欧洲在线rrrr片 | 99色在线视频 | 国产一二三四区在线观看 | 亚洲日本欧美产综合在线 | 久久夜色撩人精品国产 | 91精品国产一区二区三区左线 | 久久99精品国产99久久6男男 | 国产成人一区二区三区影院免费 | 国产成人成人一区二区 | 免费一级毛片在线视频观看 | 在线播放国产色视频在线 | 96av视频 | 亚洲精品一区二区不卡 | 亚洲一区精品视频在线 | 亚洲精品欧美综合四区 | 亚洲理论片中文字幕电影 | 在线观看91精品国产不卡免费 | 色骚综合 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 91av在线国产 | 麻豆视传媒短视频网站 - | 亚洲成人免费在线视频 |