yangjunhua
級別: *
![]() |
三菱FR740-15K變頻器帶11kw變頻電機,在帶負載低速點動運行時,出現轉矩小轉不動現象,提高參數1:轉矩提升沒有任何效果,有沒有好點的辦法? 同樣的電機用臺達的變頻器就可以帶起,三菱的在速度加快后還是沒用,不知該如何調? |
---|---|
|
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
![]() |
可以改變一些V/F曲線試一下,一般來說默認的是比較好的。 要不就是你的變頻器不行了 或者你在空載的時候試一下看看電流是多少, 一般空載電流在額定電流1/3以下如果超過就有問題了 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
![]() |
好久沒調過三菱的了,也沒說明書看 如果你覺得有人動過參數 就先恢復出廠值用本地模式試 距離那么近應該很容易觀察情況 先不要急于改參數,多看看說明書 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|