樓主  發表于: 2009-08-19 10:57
圖片:
請高手解釋一下:圖中是我現在遇到的一個問題,現場接線以及測量情況如圖所示。圖中有部分接線端子我畫圖時省略。
1. 不明白的是:在同一個位置互感器電流表顯示的值和鉗形表的測量值為什么不一樣呢????
2.現場的接線,測量方法,電器元件和測量儀表均檢查過,都良好!
希望大家能仔細看清楚,互感器中也是兩根線同時穿過去的,即所測值為線電流
[ 此帖被satakelu在2009-08-20 17:20重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lamborzhou) 去看41樓的正解
    neilnie
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 783 分
    在線時間: 222(小時)
    注冊時間: 2009-07-27
    最后登錄: 2018-11-28
    查看neilnie的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-19 15:59
    樓上的各位朋友和樓主大家好!
        樓主的問題是正常的,星三角啟動的馬達在正常運行的時候,6個頭的電流是相電流,即樓主電流表的位置和綠線鉗流表的位置,那么紅線鉗流表的位置測了線電流(兩根線)。根據相電流和相電流有 根號3  倍的關系可的:50*根號3=86,大家可以找個馬達驗證一下。用同一個鉗流表測馬達的6個頭的電流和電源的電流就知道了。
        樓主,提個建議給你。下次要把電流表裝在熱繼電器的上面或QF1的上面。
    neilnie
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 783 分
    在線時間: 222(小時)
    注冊時間: 2009-07-27
    最后登錄: 2018-11-28
    查看neilnie的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-19 16:03
    噢,對了 。
    樓主用的是指針鉗流表吧,不準的,換個數字的。很直觀呀。

    主站蜘蛛池模板: 国产香蕉网| 国产乱在线观看视频| 国产精品一区伦免视频播放| 天天天综合| 91在线精品麻豆欧美在线| 日本三级3本三级带黄| 亚洲狼人综合干| 免费国产黄网站在线观看视频| 国产成人91| 香港毛片在线观看| 91久久青青草原线免费| 国产欧美一区二区三区在线看| 麻豆视频污| 日韩毛片大全| 亚洲女人性视频| 114一级毛片免费| 一区二区国产一区二区a4yy| 日本黄色免费看| 亚洲a毛片| 在线不卡视频| 免费亚洲黄色| 欧美限制级在线| 国产大片一区| 国产在线视频色综合| 国产高清黄色| 草草免费观看视频在线| 精品国产女同疯狂摩擦2| 国产超级乱淫片中文| 国产精品麻豆入口| 国产午夜不卡| 国产欧美综合一区二区| 久久草在线看| 久草经典视频| 久久五月视频| 久久r精品| 精品在线一区二区三区| 久久久久国产免费| 久久国产大片| 国产亚洲美女精品久久久久狼| 国产一区二区三区| 九九99在线视频|