屏:威綸,PLC:臺達。有一個蒸汽比例調節閥,4-20mA的信號,通過調節閥門的開啟度大小來控制溫度。我現在有一個思路:比如我要求的溫度是100度,那么我在觸摸屏上設定兩個溫度點95度和105度(當然95度和105度這兩個溫度點可以任意設定大小的)那么我用比較指令來做,當小于等于95度,讓閥門全開,當大于95度小于105度就對應好閥門的開啟角度開始比例調節,當大于等于105度,閥門全部關閉。這個思路我覺得不怎么好,可能不能保證溫度控制在100度左右。不知大家有沒有更好的思路給我參考一下。謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5223 個
工控威望: 7447 點
下載積分: 159321 分
在線時間: 3180(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-18
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 22:09
大體的思路如您所述。
實際控制需要通過現場試驗獲得最佳方案。因為加熱能力、受熱面積、溫度采集點的不同對系統控制要求都不一樣。
蒸汽加熱升溫較為平緩,普通的開關閥門也應該能將溫度控制在正負2之間,何況采用比例閥。

主站蜘蛛池模板: 日本japanesevideo护士| 国产精品久久久久影院| 久久精品视频7| 欧美一级特黄特黄做受| 人久热欧美在线观看量量| 日韩中文在线视频| 欧美高清a| 鲁大师视频在线www观看| 日韩妞干网| 一区二区在线视频免费观看| 色视频在线观看网站| 草民午夜| 国产图片一区| 亚洲精品一区久久狠狠欧美 | 亚洲最新视频在线观看| 国产精品福利一区| 国产欧美另类久久久精品免费| 亚洲午夜久久久| 日韩一区二区三区四区五区| 免费性视频| 大陆精品自在线拍国语| 午夜精品久久久久久久| 一级黄色毛片视频| 亚洲黄色在线播放| 好黄好猛好爽好痛的视频| 国产高清视频在线播放www色| 国产精品久久久久久久久久直 | 成年超爽大片免费视频播放| 国模偷拍在线观看免费视频| 麻豆国产96在线 | 日韩| 理论片 国产台湾在线| 最新亚洲国产有精品| 日韩在线观看不卡| 中文字幕第2页| 色亚洲影院| 免费毛片a| 国产一区二区三区免费看| 性欧美巨大极品videos| 黄色一级片在线| 国产高清xxxsexvideo| 免费三级网址|