  源型,漏型怎么理解? PLC的輸入類型有源型,漏型,手冊上找又不到對源型,漏型的說明,望大俠們指點解釋一下。在此謝了。
shaolin316
QQ:76318479
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 311 點
下載積分: 12259 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2025-01-05
查看shaolin316的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-25 16:20
我看西門子S7-200和三菱的FX2N的手冊  介紹的源型和漏型好像完全相反     不知道是什么原因
shaolin316
QQ:76318479
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 311 點
下載積分: 12259 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2025-01-05
查看shaolin316的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-25 16:35
三菱FX2N的PLC內部已經接把輸入點的COM已經接到內部電源的24V上了 PLC的24V邊的那個COM其實就是0V   如果我們用那個COM點的話 接近開關之類的傳感器就用NPN的了  我個人覺得 如果我們想用PNP的傳感器 完全可以外接一個DC24V的開關電源 并且把外部電源的0V接到PLC輸入端的24V上 (輸入端的COM不要接任何線了) 同時把DC24V接到有輸入點的地方  此時就可以接PNP的了  
  但是我看了西門子S7-200的PLC  輸入點的COM ( ?M )需要外接一個電源進去才可使用的  但是書上介紹的 輸入COM點(?M)接0V位漏型接法  輸入 COM點(?M)接DC24V位源型接法  

主站蜘蛛池模板: 三黄日本三级在线观看 | 国产自产自拍 | 成年网站视频在线观看 | 亚洲午夜视频在线观看 | 久久99亚洲综合精品首页 | 久久一本一区二区三区 | 国产精品99一区二区三区 | 最近中文字幕免费完整 | 亚洲国产日韩在线一区 | 色午夜视频 | 亚洲免费一级视频 | 麻豆入口 | 欧美精品一区二区三区久久 | 日韩永久在线观看免费视频 | 免费一级黄色录像影片 | 日韩欧美~中文字幕 | 国产高清在线不卡 | 亚洲大片免费观看 | 国产 欧美 日韩在线 | 欧美日韩91| 日韩一区精品视频在线看 | 91国在线国内在线播放 | 欧美r级限制禁片在线观看 欧美va在线高清 | 国产精品秒播无毒不卡 | 免费精品美女久久久久久久久久 | 免费一级毛片在线播放不收费 | 国产 日韩 欧美 综合 | 精品欧美小视频在线观看 | 99这里有精品 | 日本免费人成网ww555在线 | 色偷偷亚洲女人天堂观看欧 | 免费国产99久久久香蕉 | 成人免费xx | 国产精品中文 | 91短视频在线看 | 黄色三级视频片 | 国产乱辈通伦影片在线播放亚洲 | 91久久国产情侣真实对白 | 亚洲影音先锋看看 | 看片在线观看免费 | 国产日韩中文字幕 |