書上說sm0.1:首次掃描時為ON.初始化脈沖。
       sm0.3:開機進入run時為on一個周期
這樣兩者的區別是?
舉個簡單的例子,F在現場設備因操作者在設備運行的時候,強行拉閘,
                 下一個操作者在合閘前,并沒有復位按鈕,所以設備合閘就運行起來。容易出事故。
                我要求:合閘后不能讓設備自己運行
梯形圖如下:


感覺無論使用sm0.1或者sm0.3 。設備都無法運行了???
不知道如何解決運行這問題。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159187 分
在線時間: 3176(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 22:57
SM0.1在PLC運行模式由STOP轉為RUN時就ON一次,無論是重新上電的情況還是一直通電的情況;
SM0.3在PLC重新上電并且進入RUN的時候才會ON一次。
若PLC一直通電,用手撥動模式開關不斷的切換STOP到RUN的狀態,SM0.1在RUN時ON,SM0.3無動作。

您的程序目標應是將兩者之一當作復位按鈕,即在程序中與復位按鈕并聯即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 日韩成人黄色| 黄色的一级片| 免费精品一区二区三区在线观看| 成人毛片18女人毛片免费视频未 | www.你懂的.com| 日韩www视频| 亚洲伦理精品久久| 色综合中文字幕在线亚洲| 国产a高清| 国产精品无| 黄色网一级片| 91久久国产精品| 日韩欧美亚洲精品| 一级黄色片在线看| 在线观看免费黄网站| 免费黄色资源| 国产精品视频国产永久视频| 精品国产成人a区在线观看| 欧美一区二区三区综合色视频| 一区二区三区四区在线视频| 日本一级毛片a免费播放| 免费a级毛片无码| 国产高清a毛片在线看| 5月婷婷6月丁香| 久久久国产成人精品| 奇米网久久| 2022精品福利在线小视频| 九月婷婷开心九月| 久久国产乱子伦精品免费强| 日韩在线观看一区二区不卡视频| 老年人一级特黄aa大片| 免费黄色福利| 欧美一级黄色片视频| 国产超级乱淫视频播放| 看真人视频一一级毛片| 狠狠操影院| 国产98色在线| 国产成人啪精品午夜在线播放| 女视频www女中国| 欧美日韩影视| 男人的天堂亚洲|