三菱FX2出現CPU-E指示燈閃爍的故障,我該怎麼辦 ?數據也不能讀出來,試編程序也輸不進去
tangwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2006-10-17
最后登錄: 2020-06-06
查看tangwang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-01 17:07
已經把CPU板跟I/O板重裝一次,可以通訊,但不能讀取和寫入
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    tangwang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 332 個
    工控威望: 392 點
    下載積分: 1537 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2006-10-17
    最后登錄: 2020-06-06
    查看tangwang的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-01 17:07
    我用的是FX2的PLC,連機顯示如下:

    范圍設置的起始地址不對,請輸入正確的范圍再執行

    <ES:0180200e>

    確定
    tangwang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 332 個
    工控威望: 392 點
    下載積分: 1537 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2006-10-17
    最后登錄: 2020-06-06
    查看tangwang的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-07-01 17:14
    如果是硬件部分的故障,應該是哪部分電路出現故障,還望高手指教.
    tangwang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 332 個
    工控威望: 392 點
    下載積分: 1537 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2006-10-17
    最后登錄: 2020-06-06
    查看tangwang的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-07-02 10:10
    電池剛換過不久,應該沒有問題
    tangwang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 332 個
    工控威望: 392 點
    下載積分: 1537 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2006-10-17
    最后登錄: 2020-06-06
    查看tangwang的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-07-02 11:03
    CPU板出現故障,具體部位還有待查找
    tangwang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 332 個
    工控威望: 392 點
    下載積分: 1537 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2006-10-17
    最后登錄: 2020-06-06
    查看tangwang的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-07-08 16:21
    調出的錯誤代號如下,可是怎樣進入參數模式呀
    錯誤代號列表[錯誤代號6402]
    適用機型         FX系列PLC
    =====================================================================================
    錯誤代號(D8064)        6402
    錯誤信息            參數錯誤
    LED狀態(RUN)             OFF
    LED狀態(PROG.E)         閃爍
    PLC運行狀態            STOP
    診斷時間            當改變程序時(STOP).
                        當傳送程序時(STOP).

    電源接通.
                        電源接通時初始化STOP至RUN的設置.
    錯誤現象及原因

    內存容量設置錯誤

    解決方法

    停止可編程控制器,選擇參數模式,設置正確的數據.
    tangwang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 332 個
    工控威望: 392 點
    下載積分: 1537 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2006-10-17
    最后登錄: 2020-06-06
    查看tangwang的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-07-09 10:09
    一臺修改參數后已經恢復正常,另外一臺恢復后再上電又恢復原樣,不知詳細原因

    主站蜘蛛池模板: 成人永久福利在线观看不卡| 国产成人精品本亚洲| bt7086福利一区国产| 日韩高清网站| 国内外精品免费视频| 999精品久久久中文字幕蜜桃| 久久一本久综合久久爱| www视频在线观看| 亚洲最大黄色网址| 免费的黄色片视频| 欧美播播| 国产亚洲欧美久久久久| 91精品国产免费久久久久久青草| 九九99热久久精品在线6手机| 热久久综合这里只有精品电影| 亚洲色无码播放| 久久黄色一级视频| 中文无码日韩欧免费视频| 免费黄色资源| 欧美伦理片在线播放| 热久久伊人| 国产成人精品日本亚洲11| 精品国模一区二区三区| 鲁久久| 欧美性野久久久久久久久| 97婷婷色| 99成人国产精品视频| 中文字幕日韩在线一区国内| 亚洲国产日韩女人aaaaaa毛片在线 | 久久精品国产免费观看99| 中文字幕第一页面| 亚洲 欧美 国产 制服 动漫| 在线观看毛片视频| 在线视频一区二区日韩国产| 你懂的网站在线| 色系视频在线观看免费观看 | freesex双人videos人妖| 国产精品福利无圣光在线一区| 人人狠狠综合久久亚洲88| 日韩视频大全| 亚洲欧美日韩精品|