jian731019
級別: *
![]() |
請問有沒有高手指導下,三菱PLC的FX2N系列的壽命是幾年? 我們使用三菱的PLC有十幾臺這樣的設備,2003年購進的,從去年開始,PLC接二連三的損壞,這已經是第四臺了,故障大概相似,PLC故障指示燈閃爍,有時候能與計算機通訊(軟件GX developer),用軟件監控故障,錯誤混亂,什么指令錯誤,什么內存錯誤,什么電池錯誤都有(變來變?nèi)ィ,有時候直接就直接無法與計算機通訊了。有時候,斷電再開啟能正常工作一個階段,而不放在設備上運行,只通電,能堅持的時間比較長。 電控箱內溫度大概是40-50度左右,PLC型號都為FX2N-128MT,外殼標記MADE IN JAPAN. 請問有沒有高手碰到過類似的狀況,分析一下是什么原因,多謝。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
屏住呼吸,一下看到第5頁,沒有了.真的想繼續看下去! 我的強力建議是樓主是否優化一下程序,有時會達到想不到的效果.上面一般常識大家都想到了.樓主可以肯定也嘗試過的. 本人從業數年,堅信PLC可靠性是比較高的!(指性能方面).請樓主換一種方式思考問題!(至今想不通的問題,站上爾而也有幾貼). 繼續關注此貼. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
看了上面的故障現象,我認為只能尋找三菱公司技術人員,拿過去請他們分析(排查)故障的板子.問題是否出在那里了.再回來診斷問題的原因吧. |
---|---|
|