各位大俠,我想請教下,我現在用觸摸屏+PLC+變頻器構成一個控制系統的主要部分,控制功能是在觸摸屏上設置好電機速度后,啟動運行,變頻器就能夠按我設定的速度帶動電機,說直白點就是變頻器通訊問題,但現在問題就是我在觸摸屏上速度數值設置好了,按啟動,變頻器上就是沒有速度,我想是變頻器參數沒設置好,我用的變頻器是三菱的E700系列,有哪位大俠能幫我下,變頻器應該設置哪些參數,這些參數又要設置成什么樣的數值才可以正常通訊呢???
急哦!~~~
謝謝!!!!!!
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-05 21:01
變頻器通訊功能參數 因該是PR.117~PR.124設置好站號 速度 停止位 效驗等后面的幾個參數

在在PLC 寫程序 三菱對三菱的PLC 一般是采用無協議通訊格式,

關鍵在于 第一步  變頻器參數設置正確  第二步  PLC通訊程序正確  第三步 屏和PLC通訊要正確

就可以了哇         寫程序前 要先弄清楚三菱變頻器的 功能代碼FA 啟動  ED寫頻率什么的...
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com

主站蜘蛛池模板: 国产精品www视频免费看| 在线免费观看一区二区三区| 国产欧美精品一区二区色综合| 簧片在线免费看| 国产无限资源在线观看| 三级久久| 亚洲欧美精品日韩欧美| wwxxx日本| 日本成a人片在线观看网址| 亚洲国产精品高清在线一区| 免费在线看黄色片| 国产 欧美 日产中文| 国产黄大片在线视频| 真实偷清晰对白在线视频| 97国产福利| 国产99在线 | 亚洲| 国产日韩在线观看视频| 久久久91精品国产一区二区三区 | 青青在线精品视频| 国产叼嘿久久精品久久| 国产精品免费久久久久影院| 黄色大片在线| 黄色录相一级片| 91久久九九精品国产综合| 国产xxxxx片免费观看| 国产婷婷综合在线精品尤物| 精品在线观看一区| 久久久久在线| 久久免费视频3| 男人粗大一出一进女人下面视频| 日韩欧美视频| 日韩在线视屏| 日韩在线国产| 色综合久久天天综合绕观看| 网站在线观看高清免费| 亚洲国产成人久久综合一| 亚洲国产欧美一区二区欧美| 亚洲精品美女久久久久99| 亚洲美女爱做色禁图无遮| 亚洲三级一区| 亚洲精品黄|