樓主  發表于: 2009-06-02 09:54
緊急求助!! 長度相差很大的幾根電纜,電流大部分是從最短的那根線上流過嗎?
   現在單位有2臺變壓器,分別在2個配電室,因為經濟危機的原因,現在想停一臺,2個配電室的電想通過聯絡柜來聯結,計算通過聯絡柜的電流為900A,現在已經有2根3+1的185平方毫米的電纜聯結(長度為80米),如果通過900A的電流顯然還不夠,于是想加一根同樣粗的電纜就足夠用了。2 個聯絡柜的直線距離為20米,為了節約投資,采用直線距離聯接,因此只要20米電纜就夠長了,不要80米。
這樣一來,問題也來了:如果用這3 根電纜線進行工作的話(通過900A電流),那么這3根電纜平均每根通過的電流是不是900/3=300A??
因為有一根線只有20米,電流會不會大部分從這根電纜上通過?比如:通過500A電流,那么這根20米的電纜會不會燒毀??[/
size]
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-02 11:53
電流優先通過電阻小的導體.
自己的事情自己做.

主站蜘蛛池模板: 91精品国产免费久久久久久| asian极品呦女69| 亚洲 午夜在线一区| 日韩一区国产一级| 成人永久福利免费观看| 国产美女视频国产视视频 | 黄色一级视频在线观看| 国产精品免费小视频| 亚洲六月丁香色婷婷综合久久| 一级毛片特黄久久免费看| 亚洲精品视频在线观看视频| 国产午夜三级| 黄视频国产| 国产免费女同性视频网站| 丝袜捆绑调教视频免费区| xxxxxx国产精品视频| 午夜 dy888理论久久| 在线 中文字幕 日韩 欧美| 免费中国女人69xxxxx视频| 国产黄色影院| 精品无码三级在线观看视频| 国自产拍在线天天更新2019| 青草免费免费观看视频在线| 在线观看国产精成人品| 98精品国产综合久久| 日本热久久| 日韩国产精品99久久久久久| 加勒比久草| 成年网址网站在线观看| 免费在线观看日韩| 国产区1| 美国一级做a一级视频| 成人亚洲综合| 久99re视频9在线观看| 天堂久久久久久中文字幕| 亚洲精品国产专区91在线| 亚洲欧美日韩不卡一区二区三区| 大学生高清一级毛片免费| 手机视频在线观看| 成人欧美1314www色视频| 欧美高清夜夜片a|