樓主  發表于: 2009-05-31 18:50
各位請幫忙分析一下!
我遇到這么一個問題,關于伺服的:用1N的PLC控制一臺富士的W系列0.4KW的伺服電機。
假如PLC正高速向伺服發脈沖,突然斷電,重新上電后我怎樣準確回原點(伺服無記憶)
1,我如果在每個掃描周期都執行MOV d8140 到斷電保持寄存器。然后在程序中用初始化脈沖從斷電保持寄存器中讀到8140中,來識別現在的位置,這樣行不行?
我自己認為保持寄存器中的數目會少與實際所發脈沖數,同樣也少于伺服接受的數目,換句話說,PLC認為走了1000個的距離,而實際上走了1002個的距離。斷電次數多了,誤差會累積的,影響精度。
2,使用回原點指令。ZRN
但是我有疑問。
首先,ZRN中只指出了發脈沖的輸出點,并沒有方向信號,通常用脈沖控制伺服,我們還要給私服方向信號的,既然沒有方向信號,那私服知道往哪個方向轉才是回原點??
在這,回原點ZRN中用的是近點信號,回原點的過程中,近點信號經歷了從OFF到ON,此時慢速運行,然后,從ON變為OFF,私服尋到近點信號變為OFF后的第一個Z相信號就停止了,即認為這就是原點。

請各位高手幫助分析一下,我的1和2是否正確,以及正確的回原點方法是什么???
流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 388 點
下載積分: 2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2022-04-01
查看流灑的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-01 11:04
伺服回原點可以用帶電池的放大器,記錄斷點電之前的機器進給值 也就是絕對值控制系統,只要你原位設置好了 用絕對值指令定位,就是自動比較當前值和原位,從而且確定要移動到的坐標 所以不需要考慮方向

主站蜘蛛池模板: 99久热re在线精品视频| 国产另类图片| 97r久久精品国产99国产精| 久久手机免费视频| 亚洲丁香婷婷| 在线免费观看精品| 一级成人毛片免费观看欧美| 中国黄色一级毛片| 在线视频日韩| 男人黄女人色视频在线观看| 国产一国产一有一级毛片| 国产精品久久久久久一级毛片| 日韩欧美亚洲精品| 99国内视频| 大伊香蕉在线观看视频 wap| 日韩网站免费| 毛片黄色视频| 亚洲乱码一二三四区国产| 成人精品国产亚洲| 免费大片a一级一级| 欧美大片a一级毛片视频| 国产一级第一级毛片| 国产成人精品亚洲一区| 国产精品jizz视频| 国产精品福利网站| 美国一级大黄一片免费网站 | 欧美成人精品欧美一级乱黄| 八十老妇xxxxx性开放| 国产午夜成人无码免费看| 麻豆一区二区三区在线观看| 日韩在线视频不卡| 天天噜噜揉揉狠狠夜夜| 亚洲videosbestsex日本| 亚洲欧美高清| 亚洲精品综合一区在线| 亚洲综合国产| 亚洲欧美中文日韩二区一区| 亚洲小younv另类| 亚洲日韩精品欧美一区二区一| 久久精品国产99国产精品免费看 | 免费中文字幕|