99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 749 點
下載積分: 749 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-01-07
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-08 21:53
現在有這樣一臺設備
10個電機設備。設備之間有聯鎖的關系,比如1號鎖2號,號鎖三號,依次類推。
啟動的時候從1號開始每隔15秒啟動一個,一直到10號。停止逆序。
設備有手動和自動操作。
當發生故障時,設備和前級的設備立即停止,后級的設備按次序依次停止。比如5號設備發生故障,那么10~5號設備立即停,1號~4號依次從4號設備開始逐一停止。
我原想使用步進指令來變寫這個程序。分手動和自動兩個,現在對這個故障處理部分有點疑惑。
我想設計一個函數(C語言用多了),函數包含一個參數,我只要把發生故障的設備的代號填進去,就能夠進行自動進行判斷停止。

原想我想通過Y寄存器來比較,通過循環指令來把Y寄存器移位來處理,也就是位元件的字處理。但是我的設備的Y不是連續的地址,配電柜已經做好,無法更改。這個辦法不行。

假如說三菱的PLC有數組功能也能實現我上面的想法。
不知道大家有沒有什么好的辦法。



haozijun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haozijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-20 01:00
有v和z不就是有了數組的功能嗎?
把停止當做第10臺有故障,用一個子函數就好了吧?  我沒有做過,不好下定論
haozijun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haozijun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-23 18:31
我弄好了一個,我為了省事,用了8個電動機,
x0 x1 x2  ...x7 分別對應 0號 1號 2號...7號機出故障
m0 m1 m2 ... m7分別對應 0號 1號 2號 ...7號機運轉
x12我啟動按鈕,x13為復位/全部停止按鈕
這個程序做了大半天啊,好有成就感啊。

我沒有用到子函數
附件: 8個電動機順序啟停故障時后者一起停在順序停前者.rar (11 K) 下載次數:6
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯

主站蜘蛛池模板: a级毛片免费看| 91影视在线看免费观看| 成人毛片在线播放| 国产一级特黄aa大片在线| 在线亚洲激情| 久久国产亚洲欧美日韩精品| 亚洲国产九九精品一区二区| 欧美日韩一区二区三在线| 国产高清一级毛片| 美国黄色网| 婷婷四房色播| h网站免费在线观看| 国产一精品一aⅴ一免费| 欧美一区二区三区久久久| 亚洲精品国产一区二区图片欧美 | 国产成人精品三级| 美女黄页在线观看| 韩国黄色一级| 99玖玖| 国产精品欧美亚洲韩国日本久久 | 黄视频免费| 91亚洲综合| 日本亚洲欧美国产日韩ay高清| 4k岛国精品午夜高清在线观看| 一级黄色片a| 亚洲黄色免费看| 成人深夜网站| 找国产毛片看| 免费在线观看黄视频| 欧美片能看的一级毛片| 国产a一级| 欧洲一级毛片免费| 国产一区在线免费观看| 国产中文字幕在线视频| 国产拍视频| 国产免费一级精品视频| 国产美女激情视频无打码| 国产精品视频一区日韩丝袜| 香港三级理论在线影院| 香蕉视频网址| 国产精品免费看香蕉|