現在有這樣一臺設備
10個電機設備。設備之間有聯鎖的關系,比如1號鎖2號,號鎖三號,依次類推。
啟動的時候從1號開始每隔15秒啟動一個,一直到10號。停止逆序。
設備有手動和自動操作。
當發生故障時,設備和前級的設備立即停止,后級的設備按次序依次停止。比如5號設備發生故障,那么10~5號設備立即停,1號~4號依次從4號設備開始逐一停止。
我原想使用步進指令來變寫這個程序。分手動和自動兩個,現在對這個故障處理部分有點疑惑。
我想設計一個函數(C語言用多了),函數包含一個參數,我只要把發生故障的設備的代號填進去,就能夠進行自動進行判斷停止。

原想我想通過Y寄存器來比較,通過循環指令來把Y寄存器移位來處理,也就是位元件的字處理。但是我的設備的Y不是連續的地址,配電柜已經做好,無法更改。這個辦法不行。

假如說三菱的PLC有數組功能也能實現我上面的想法。
不知道大家有沒有什么好的辦法。



jdq65981
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jdq65981的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-10 19:10
我 覺得6樓的朋友可行,不妨試試,先驅動M,再由M的狀態決定Y的狀態

主站蜘蛛池模板: 久久国产亚洲精品麻豆| 国产欧美久久一区二区| 日韩黄在线观看免费视频| 成人欧美一区二区三区在线观看| 欧美一区精品| 这里是九九伊人| 国产福利足控交在线观看| 91精品国产综合久久青草| 久久精品视频免费看| 午夜男人女人爽爽爽视频| 亚洲国产成人久久精品影视| 99久久精品毛片免费播放| xxxx色| aaa大片| 一级黄色在线播放| 一级特级aa欧美毛片| 三级黄在线| 日本毛片网| 久久久久一级片| 日韩a无v码在线播放免费| 日韩毛片免费看| 无夜精品久久久久久| 无码一区二区三区视频| 又爽又黄又无遮挡的激情视频免费| 九九免费精品视频在这里| 一级aaa毛片| 毛片在线看网站| 日韩一级视频| 久久99精品久久久久久国产越南 | 亚洲 欧美 中文 日韩专区| 亚洲 欧美 精品| 欧美日本韩国国产| 久久久国产高清| 国产精品日韩欧美一区二区| 丁香六月婷婷在线| 碰超在线| 美国一级毛片∞| 国产成人精品久久免费动漫| 国亚洲欧美日韩精品| 免费久久一级欧美特大黄| 在线视频 91|