我上次用FX1S編了一個用Y0輸出的脈沖送入X0做高速計數的實驗,發現X0的輸入指示燈有時亮有時一點都不亮(Y0有輸出時)后來發現是忘記改變X0的輸入濾波時間了(應為5微秒)改正后一切正常了。可讓我感到怪的是,就算PLC沒有程序,X0指示燈也能看到有閃爍呀?
難到改變輸入點的濾波時間,對輸入指示燈也有影響嗎?
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-03 18:25
因為現在的PLC的LED都不是直接現示的

主站蜘蛛池模板: 成年女人色费视频免费| 久久这里只有精品99| 玖玖爱在线播放| 精品日韩一区二区| 欧美日韩亚洲精品一区二区三区| 久久免费视频7| 伊人久久欧美综合精品| 国产精品亚洲欧美一级久久精品 | 骚骚精品免费看| 久久久精品久久久久久久久久久| 国产99久久精品| 淫婷婷| 久久福利国产| 亚洲欧美综合网| 久久精品福利视频| 在线看一区二区| 国产一级片儿| 黄色电影毛片| 国产欧美综合一区二区| 色播亚洲视频在线观看| 夜夜综合| 九九99国产精品视频| 亚洲一级爽片| 免费在线观看黄色的网站| 国产美女视频国产视视频| 精品国产综合成人亚洲区| 国产福利在线视频| 免费的色视频| 午夜香蕉| 在线免费观看国产视频| 久久久久一级片| 久久黄色网| 中国国产xxxx免费视频| 成年人xxx| 成年人视频黄色| 成年人免费网站在线观看| 免费大片黄在线观看日本| 国产小视频网站| 国产精品一卡二卡三卡| 啪一啪日一日| 黄色片子一级|