jyq102322
級別: 略有小成
|
原機器的電機帶編碼器是只作順時針旋轉,由于工作需要要改成正反轉在不改原機程序的情況下,編碼器正反轉送給新增的plc的是正反轉,送給原機的是只作順時針,請教編碼器的180度正轉與180度反轉(A+ , A- , B+ , B- , C+ , C-) 信號輸岀轉化成只作360度正轉輸岀.讓原機讀取的是正轉,讓新增PLC讀取的是正反轉,或者經過新增PLC處理成全正轉再送給原機, 我見有人改過但不知如何改? 謝謝! [ 此帖被jyq102322在2009-03-24 20:03重新編輯 ] |
---|---|
|
jyq102322
級別: 略有小成
|
請教如何小改PLC接收脈沖的形式,謝謝!也可以發到我郵箱22489738@163.com |
---|---|
|
jyq102322
級別: 略有小成
|
一碼兩plc用,旋轉信號送給新 plc, 在新plc內用程序把 A+,A-跟B+,B-對調再輸出送給原機plc 我是用這種方法,但從新plc處理后用輸岀點送給原機plc誤差太大了,少了很多,(原機plc是不可能改的因原機生產商不讓改,)也許我在新plc的處理方法不對.不知如何是好? |
---|---|
|
jyq102322
級別: 略有小成
|
舊plc原生產商不讓改,現又改變了它的旋轉方向,只能用新的plc運算再送舊plc讓真讀到的是原旋轉方向,但是不知如何在新plc內運算 |
---|---|
|
jyq102322
級別: 略有小成
|
正是,一個編碼器作正反轉,新plc讀到的是正反轉信號,舊plc讀到的是純正轉信號 要把正反轉信號在新plc內處理成純正轉信號再送給舊plc. |
---|---|
|
jyq102322
級別: 略有小成
|
原機不能任何改動,只能送信號給舊plc的輸入端,而且原機程序無法讀岀來. |
---|---|
|
jyq102322
級別: 略有小成
|
新plc要正轉,舊plc要正反轉,你的方法不行. 今天看到別人用MR型中間繼電器轉換編碼器的輸岀由負輸岀轉為正輸岀腦脈沖而不用MT型就可以,那么我的問題就解決了,可以用外部維電器觸點來對換編碼器的輸岀相序就可達到一臺PLC純正轉讀脈沖而另一臺PLC正反轉讀脈沖, |
---|---|
|