99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-17 09:20
水處理過濾器有5只閥門,進水閥(Q0.0),出水閥(Q0.1),反洗進水閥(Q0.2),反洗出水閥(Q0.3),排污閥(Q0.4)

有三種工作狀態:
    (1)過濾(M0.0),開進水閥(Q0.0),出水閥(Q0.1),    (2)反洗(M0.1),開反洗進水閥(Q0.2),反洗出水閥(Q0.3)

    (3)排污(M0.2),開進水閥(Q0.0),排污閥(Q0.4)

控制要求:

    系統在自動狀態下(I0.0),過濾60秒(C0),反洗30秒(C1),排污60秒(C2),周而復始.當差壓信號(I0.1)來時,延時20秒(T37),

也反洗30秒,排污60秒,再過濾60秒(C0),反洗30秒,排污60秒,LAD如下圖
hxy990119
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 337 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2019-09-01
查看hxy990119的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-05 07:04
我想應該是這樣的:當在過濾狀態時M0.0,此時若有差壓,并且有20秒的保持(這個網絡是沒問題的,不要再用程序保持,否則一有差壓信號就動作那就很受干擾了),就會進入反洗M0.1階段。但此時的C0是不可能到達60的,在反洗結束后網絡3和網絡7就會運行,這就是搶觸點的問題。不知各位以為然否?

主站蜘蛛池模板: 伊人久久精品| 一级日本特黄毛片视频| 亚洲第一视频在线| 伦理片一级| 色婷婷五| 99视频久久精品久久| 九九亚洲精品自拍| 久久中文字幕美谷朱里| 日本精品一区| 日本www高清免费视频观看| 日韩 国产 欧美视频一区二区三区| 手机在线1024| 中文字幕爱爱| 免费播放成人生活片| 国产91在线 | 日本| 国产一区免费在线观看| 国产一有一级毛片视频| 欧美黄www免费| 苗族一级特黄a大片| 免费在线观看黄| 色视频线观看在线播放| 成人日韩在线观看| 亚洲精品va| 国产精品vs欧美精品| 天天色综合天天| 日韩毛片大全| 免费一级毛片麻豆精品| 久久五月女厕所一区二区| 久草经典视频| 国产高清视频免费| 91黄色大片| 涩久久| 草逼免费| 国产成人福利在线视老湿机| 国产尻逼| 免费播放欧美一级特黄| 成人黄色小视频| 未成人做爰视频www| 日本久久久久中文字幕| 一级毛片一级毛片一级毛片aa | 亚洲精品一二三四区|