樓主  發表于: 2009-02-04 17:43
今天搞啦個項目,PIC控制正反轉啟動一臺電機,,由于粉塵大,,我選用固態接觸器,型號,士研SSR3-25DA,電機是2,2KW的,搞好運行啦幾次就不行啦,一測固態接觸器不管有沒有線圈電壓,都導通啦,,,連續換啦4個,,全部一個毛病,,仔細檢查線路,沒發現問題,,,到底什莫問題現在還暈,,請大伙指點
誠心誠意
dd25257
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 290 點
下載積分: 556 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2012-06-16
查看dd25257的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-04 18:10
固態用在電阻性的負載時較好(如電熱),只要比負載的容量多2倍以上就行了。用在容性或感性負載(電機)時多用在小容量的電機(1KW以下),上樓的2。2KW電機用25A固態,還是有點偏小,用40A+(前)(后)RC浪涌吸收+散熱,就基本沒問題,但個人覺得還是用司耐德接觸器好,又簡單,又耐用,時做工程我基本都這樣接法。

主站蜘蛛池模板: 黄色大片网| 青操在线| 高清国产一区二区| 国产福利视频在线| 免费精品在线观看| 亚洲wu码| 亚洲专区一区| www亚洲成人| 久久尤物视频| 日韩一区在线播放| 亚洲黄色片| 色视网站| 免费看国产一级片| 国产1区在线观看| 国产免费叼嘿视频| 国产精品亚洲精品日韩已满| 2022年国产精品久久久久| 国产精品午夜久久| 久久91亚洲人成电影网站| 欧美在线观看视频免费| 亚洲精品专区一区二区欧美| 91亚洲视频在线观看| 久久66热re国产毛片基地| 日韩欧美成人免费中文字幕| 亚洲在线小视频| 亚洲精品综合网在线8050影院| 极品主播的慰在线播放| 免费黄毛片| 青草国产在线| 免费亚洲一区| 免费看色片| 免费国产小视频| 免费看一级视频| 免费国产一区二区在免费观看| 欧美成人特黄级毛片| 国内视频一区| 欧美在线一级视频| 欧美亚洲性色影视在线| 欧美簧片| 幸福宝色多多| 免费一级欧美在线观看视频片|