樓主  發表于: 2009-01-20 23:03
用一臺FPX-C60PLC通過同一個RS485物體端口,采用MODNBUS協議和五只臺達的伺服電機驅動器通信,通信的主要任務是"對每只伺服電機的轉速可以分時寫入(這個沒有問題),同時用通信的方式啟動,轉速數值需要實時讀取,當力矩或位置到達,,或出現故障時,及時采集以上信號,現場試驗結果不現實,信號采集嚴重落后,請大家幫助有什么更高的手法應對
如果用總線的方法成本會增加多少?沒有用過,不知是否能滿足這種實時現實要求,請大家幫助!謝謝啦!
dario_es
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 206 點
下載積分: 888 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2018-06-12
查看dario_es的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-23 10:52
不知道你用的臺達那個系列的伺服控制器?是否有總線選項卡,或者集成告訴總線
你可以提高一下modbus的速率看看,別忘了對終端電阻等的處理
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(張平全)

    主站蜘蛛池模板: 欧美国产综合在线| 黄页网址免费| 麻豆传媒在线网站| 亚洲美女福利视频在线| 九九九久久久| 日韩毛片高清免费| 亚洲精品亚洲人成在线麻豆| 欧美日韩不卡视频一区二区三区| 国产黄色电影| 真人毛片| 精品夜夜春夜夜爽久久| 国产精品精品国产| 精品久久免费视频| 欧美 亚洲 一区| 婷婷午夜影院| 亚洲欧美日韩中另类在线| 97视频免费看| 一区二区精品| 久久久免费观看视频| 日本精品一区| 中文字幕在线播放视频| 免费性生活视频| 欧美黄色片免费| 国产丶欧美丶日韩丶不卡影视| 国产精品亚洲片夜色在线| 美国毛片毛片全部免费| 黄色成人在线视频| 韩国毛片免费看| 精字窝地址二永久2021| 91一区二区在线观看精品| 国产v片免费播放| 国产福利在线免费观看| 国产人成午夜免费噼啪视频| 好爽快一点视频在线观看| 久久精品在线播放| 久久精品视频在线播放| 久久免费福利| 久久久亚洲欧洲国产| 久久精品第一页| 久99re视频9在线观看| 精品国产欧美一区二区三区成人 |