PLC與變頻器聯接,如過變頻器數量少或控制的精度不太高用D/A模塊連接,編程操作都方便,變頻器數量多要求精度高,考慮用通訊模式方便 |
---|---|
|
陳宮123
共同發展、展現自我
級別: 略有小成
|
學習,看看哦 |
|
---|---|---|
|
dario_es
級別: 略有小成
|
如果使用Modbus通訊,建議參考一下GX IEC Developer的相關程序快,德國人做的連診斷都有的 如果帶的節點很多還是建議走其他的高速總線 |
---|---|
|
ljc2008
一學到老
級別: 家園常客
|
PLC與變頻器通訊,485始終是最經濟方便的一種方案,但它的最大問題是速度太慢,如果要進行多臺電機同步控制,很難做到,理論上可帶255臺實際上最好6臺以下。如果多了這時就要考慮使用總線了,但如果僅是運行控制不要求同步,或對參數讀數等響應要求不高,那485始終是最經濟方便的一種方案, |
---|---|
|
xxmsql
工作踏實 埋頭苦干 認真對待
級別: 家園常客
|
485 不是很穩定,我覺得AD好,485 響應的速度也比較慢 |
|
---|---|---|
|