原5.5KW的水泵是直接控制運行,水壓壓力為0.8MPa。
實際水壓壓力只要0.55MPa就可,改成變頻器控制,查看面板的參數發現運行在44HZ時電流顯示為5.98A,功率為2.60KW
不解,是不是節能了50%??還是偶理解錯了。



wsandlqj
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 23058 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2024-12-24
查看wsandlqj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-27 21:01
肯定節能了。另外提醒樓主注意一下,5.5KW電機是指軸上輸出的機械功率,電機在工頻下滿負荷運行時是大于5.5KW的,從這角度講節能是大于(1—2.6/5.5)的;但是考慮到變頻器的自身消耗的功率不包含在2.6KW里面(也就是說電機和變頻器消耗的功率是大于2.6KW的),由此兩點可以判斷節能是50%左右喲。(變頻器自身的消耗功率,不同的品牌,不同的工況下是不一樣的)
wsandlqj
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 23058 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2024-12-24
查看wsandlqj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-14 21:04
應該有。1 —(2.6KW+變頻器損耗的功率)/ 未用變頻器時5.5KW電機實際功率=節電率

主站蜘蛛池模板: 一级高清毛片免费a级高清毛片| 青青草国产精品欧美成人| 久久91亚洲精品久久91综合| 亚洲在线一区二区三区| 欧美三集片| 国产成人在线观看网站| 黄色国产片| 99热这里都是国产精品| 精品国产电影| 欧美日韩视频在线| 亚洲高清国产一区二区三区| 97精品国产综合久久| 大陆精品偷拍视频在线播放| 日韩在线手机看片免费看| 亚洲精品香蕉一区二区 | 欧美精品一区二区三区在线播放| 一区二区三区欧美在线| 一级毛片免费不卡在线| 久久国产成人| 久久激情视频| 日本高清视频色视频kk266| 亚洲一级色| 亚洲综合一区二区三区四区| 免费日本一区| 免费的黄色的视频| 欧美成人免费全网站大片| 国产日韩欧美高清| 国产成人夜色91| 国产欧美精品亚洲桃花岛| 夜夜嘿视频免费看| 香蕉啪啪网| 看黄色一级视频| 美国一级毛片片aa久久综合| 啪在线视频| 黄色动作视频| 黄色大片在线免费观看| 黄色网址在线免费观看| 麻豆国产果冻传媒网站入口| 精品日产1区2区| 淫婷婷| 黄色美国|