現在有兩臺FX2N系列的PLC,想要它們之間相互交換數據應該怎樣編程。
請各位大師指教,指教。。!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 5060 分
在線時間: 9548(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-12
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-18 10:09
通過主從方式進行通訊,

如果使用高速通信模式(RS422)的話,僅有D490,D491,D500,D501具有數據共享功能。

因此建議你使用一般通訊速度模式(RS485)通訊模式。

對于主站可以用到的特殊繼電器     從站可以用到的特殊繼電器
   M800~M899(讀寫)             M800~M899(只讀)
   M900~M999(只讀)             M900~M999(讀寫)
   D490~D499(讀寫)             D490~D499(只讀)
   D500~D509(只讀)             D500~D509(讀寫)
上表已經很明確了,主站通過可讀寫的寄存器寫入,從站讀取。
比如,主站 LD X0 OUT M800
           從站 LD M800 OUT Y1
那么,這種情況下,主站X0按下,從站輸出Y1.

這里要注意的是:當特殊繼電器M8070=ON時,該PLC為主站,當M8071=ON是,該PLC為從站,同時設定為主站或者從站將導致不能通訊。

以上

主站蜘蛛池模板: 不卡一级aaa全黄毛片| 深夜免费看片| 亚洲精品播放| 国产精品日产三级在线观看| 久久久久日韩精品免费观看网| 91精品国产综合久久婷婷| 亚洲国产日韩在线人成蜜芽| 国产在线高清一级毛片| 999久久久国产精品| 欧美婷婷综合| 91av在线国产| 日本护士做xxxxxhd取精| 农村妇女色又黄一级毛片不卡| 国产精品视频一区二区三区不卡 | 久久久免费精品视频| 亚洲高清国产一线久久| 三级视频网站在线观看播放| 在线观看成人网| 国产91精品在线观看| 美国一级黄色| 多人性活动| 免费黄色短视频| 亚洲欧美日韩国产精品26u| 久久激情视频| 亚洲五月花| 好黄好猛好爽好痛的视频| 欧美亚洲中日韩中文字幕在线| 看黄网址在线观看| 国产99久9在线| 久久这里只有精品99| 亚洲福利一区二区| 亚洲六月丁香婷婷综合| 一级一级一片在线观看| 日韩在线毛片| 亚洲第一视频网| 免费一级黄色录像影片| 国产一级真人毛爱做毛片| 看国产一级毛片| 碰超在线| aa国产| 91在线播放视频|