我是一個剛踏入工控行業的新人,我知道如果某臺PLC是NPN的,那么它的輸入端的公共端接P24(正24V),它的輸出端接N24(負24V),那如果某臺PLC的輸入是NPN的,輸出是PNP的,那么輸出端的公共端是怎么接的啊(是接正還是接負)?
[ 此帖被yangyg125在2008-10-27 20:54重新編輯 ]
plcxx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-25 16:47
引用
引用第3樓bartell于2008-10-25 09:32發表的  :
PLC 輸入側的公共端和 輸出側的公共端是分開的。
一般輸入側大都是雙極性的,如果公共端接的是P24,那么輸入信號就是NPN
                                                   反之就是PNP
輸出側如果是繼電器輸出,就沒有源性還是漏性之說,只有晶體管輸出的才有。


同意這樣的觀點

主站蜘蛛池模板: 午夜视频久久久久一区| 都市激情亚洲色图| 日韩欧美视频| 自拍愉拍| 一级做a爰片久久毛片| 午夜免费福利在线| 成年人免费黄色片| 欧美成人禁片在线www| 国产破处在线视频| 美国一级特a黄| 喷潮白浆直流在线播放| 国产的老妇人| 国产亚洲欧美成人久久片| 日韩毛片在线视频| 在线看91| 色片在线免费观看| 欧美一级成人免费大片| 高h猛烈做哭bl壮汉受欧美| www视频在线播放| 国产精品午夜国产小视频| 久久er热视频在这里精品| 欧美亚洲网| 91播放在线| 一级毛片国产| 一级做a爰片性色毛片男| 日本在线亚洲| 日韩一级片在线| 日韩色视频一区二区三区亚洲| 亚洲美女黄色| 亚洲最新黄色网址| 亚洲精品国产精品国自产| 伊人久久91| 免费一级欧美在线观看视频片| 欧美毛片a级毛片免费观| 欧美级毛片| 欧美区国产区| 免费看操片| 米奇影视7777亚洲| 成年女人天堂香蕉网视频| 伊人二区| 亚洲综合久久1区2区3区|