benny
級別: 探索解密
|
我是用仿真軟件進行測試的,每次點擊仿真后,就會彈出下面的對話框: “軟元件號不正確,可能有以下原因: 使用了超過了被設置的軟元件號。 監視了PLC里不能被監視的軟元件。” 圖我不會貼,要不就貼給大家看了 怎么貼圖上來啊 |
---|---|
|
勇闖天涯
級別: *
|
呵呵,還是這個問題,RST C200 所以就報警,我一直也在納悶,為什么三菱PLC不支持復位加減計數器呢? 而編程軟件又支持RST C200,是設計漏洞還是有另外的意圖? 加減計數器我現在都很少用了,容易出錯, 占的程序步數也不少,現在,INC和DEC對元件D進行控制成為了加減計數器的替代品 而且不會存在不能復位的問題, 根據樓主的意圖,我把程序該為: LDI X5 AND X4 INCP D200 LD X5 AND X6 DECP D200 LD X7 RST D200 END 用D200取代C200(不一定要用D200,任何一個D元件都行,用掉電保持的也可以保持) 這樣完全滿足樓主的意圖,而且步數還減少了、程序穩定了、不會報警了,何樂而不為? |
---|---|
|