現有中央空調空調箱,要實現恒溫恒濕如何編程啊?
空調箱里有熱水管道,冷水管道他們都有固定的溫度,如熱水是40度 冷水是10度,恒溫靠PLC輸出模擬量來控制電動執行器的。
問題是還要恒濕,恒濕包括加濕和除濕兩種情況,加濕靠蒸汽噴到加濕器來實現,這點還好控制,最麻煩是除濕,原理是在空調箱里散熱片上同時加上冷水和熱水來產生冷凝水來實現,請教如何來實現?因為在除濕的同時會影響到溫度。如現在夏天室內溫度是正常即25度,此時冷水執行器開啟量在80%左右,而濕度是80%要控制在50%左右,這必然要開大熱水執行器,這會影響到溫度的,還有夏天和冬天不同,夏天主要是以冷水為主冬天恰恰相反,不知道恒濕到低是開大冷水還是熱水執行器,請大家指教!!!!!!!!!!

主站蜘蛛池模板: aaa黑人一级毛片| 久国产视频| 一区二区三区四区日韩| 久久国产一级毛片一区二区| 亚洲第一大网站| 免费高清黄色| 国产三级在线| 国产精品偷伦视频免费手机播放 | 成人精品第一区二区三区| 国产亚洲欧美日韩综合另类| 日本香蕉一区二区在线观看| 亚洲综合视频在线观看| 一区二区视频网| 久久黄色网址| 成人黄色在线观看| 欧美在线一级毛片视频| 在线看片成人| 高清影院在线欧美人色| 国产ppp在线视频在线观看| 中文字幕一精品亚洲无线一区| 黄色一级片播放| 91久久国产青草亚洲| 麻豆视频在线观看免费| 婷婷丁香五| 97视频在线观看视频在线精品| 久久国产精品偷| 久草手机视频在线观看| 日本免费不卡一区二区 | 黄在线观看免费| 精品欧美亚洲韩国日本久久| 成人免费男女视频网站慢动作| 国产日韩一区| 国产免费人做爰午夜视频| 激情啪啪网| 国产综合成人久久大片91| 久草视频福利在线| 国产又色又爽免费视频| 国模沟沟一区二区三区| 国产综合视频在线| 国产亚洲高清在线精品99| 国产五月婷婷|