kingso
級別: 探索解密
![]() |
我買了個FX2n-80MR的PLC,我原以為它的Y0口是高速輸出口,可是用于控制伺服電機時卻發現好像不能輸出脈沖,請問這是什么原因,請達人不吝賜教!這個PLC的Y0到底是不是高速輸出口? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
MR不可以,要MT才能,MT是晶體管的,速度快。 還有個辦法,就是把機器拆開,換兩個晶體管到原來Y0,Y1的位置上!這種我老這樣搞。 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
回答樓上: FX編程手冊下載: http://bbs.ymmfa.com/read.php?tid-172.html 上面清楚地說明,F(xiàn)X2N,F(xiàn)X2NC可以支持PLSY,PLSR指令,但不支持DRVA,DRVI指令 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
如果只要求幾K脈沖的話,用普通MT的晶體管也可以,市場上有時候可以買到固態的,但只支持2K 不過換一換,也要錢的,算下來和MT價格差不多,只是其他點可以帶的負載高了,也許可以省點繼電器 |
|
---|---|---|
|