我用三菱spd指令編程,測量設備的轉速程序如下
ld x000
spd x001 k100 d0
mul k360 d2
x001為接近開關,每一脈沖表示一圈。在10秒內檢測到的脈沖數乘以360為每小時的轉速。但在實際中d0中沒有數值顯示,是否是頻率太低達不到要球,請教各位高手,問題出在何處。
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-24 16:47
spd指令占3點軟元件,你的那個d2是用來計剩余時間的。
你的上面那個“mul k360 d2”指令不完整,不知道是不是改變了d2的值。
建議不要用d2,換成別的。
詳細說明看編程手冊
混灌水區的!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-24 16:59
spd x001 k10000 d0             時間是ms單位,K10000才是10S
mul k360 d0  d10                  d0是速度d2不是

以上不知對否,你試試。
混灌水區的!

主站蜘蛛池模板: 色综合天天| 搞黄视频免费| 美女久久久| 亚洲国产日韩欧美在线a乱码| 欧美黄色免费网址| 制服第一页| 999精品视频在线| 久久精品第一页| 色中色综合| 妖精视频永久在线入口| 一级特黄录像实干片| 丝袜美足国产一区在线| 成人青草亚洲国产| 欧美久久亚洲精品| 国产成人亚洲综合网站不卡| 美女一级大黄录像一片| 久久乐国产精品亚洲综合m3u8| 亚洲精品丝袜在线一区波多野结衣| 日本人伦一区二区三区| 亚洲成人黄色片| 成人影片在线播放| 免费看日韩| 欧美精品在线观看视频| 国产成人精品亚洲一区| 91精品免费观看老司机| 国产精品夫妇久久| 黑人狂躁日本妞中文字幕| 欧美另类videosbestsex久久| 91在线视| www.色婷婷.com| 一级片一区| 九一国产精品| 久久免费精品| 久久青青草原精品国产麻豆| 日本免费高清一区| 日韩大片免费在线观看| 中文字幕第五页| 中文字幕第页| 日韩片在线观看| 日韩一区二区三区四区区区| 中文字幕在线观看日韩|