公司準備做退火爐,分好多個溫區,每個溫區一個帶485接口的智能溫控表控制。
現在想用西門子200Smart(需要的話)、昆侖通態MCGS觸摸屏。來對溫控表實現一鍵讀寫。這樣會用到輪詢程序。
就是這里的PLC和觸摸屏哪個是主站哪個是從站。溫控表肯定是從站了。
是不是只需要用觸摸屏做主站來控制溫控器,用不到PLC了,這樣能實現一鍵讀寫溫度值嗎?
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 687 點
下載積分: 1671 分
在線時間: 1032(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-01-17
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 4天前
如果只是讀寫溫度,只用觸摸屏就可以了,有的儀表商會提供專用驅動,沒有就走Modbus RTU,只需要組態,不用編程的。

主站蜘蛛池模板: 精品亚洲一区二区三区| 欧美视频在线观看一区二区| 精品免费久久| 国产女女视屏免费| 人碰人人| 亚洲 日本 欧美 中文幕| 97在线视| 一级性黄色片| 日本一级淫片a 免费播放口| 亚洲欧美日韩高清在线看| 免费一级a毛片在线| 欧洲免费极品videos| 国产床上视频| 性视频网站在线| 黄色综合网站| 精品三级内地国产在线观看| 丁香婷婷六月| 国产情侣露脸| 国产中文字幕久久| 久久精品国产6699国产精| 欧美日视频| 日韩在线小视频| 性人久久久久| 亚洲第一页在线播放| 亚洲欧美日韩中文字幕久久| 中文字幕日韩哦哦哦| 99久久国语露脸精品国产| 一级毛片免费| 九色91蝌蚪| 一级待一黄aaa大片在线还看| 日本五级黄色片| 日本特黄视频| 尤物在线播放| 天天想夜夜操| 久久一级| 三级黄色在线免费观看| 久久久免费视频观看| 久久一区二区明星换脸| 久久免费视频观看| 一级特黄特色aa大片| 一级日本强免费|