本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?
siyatu2001
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 512 個
工控威望: 566 點
下載積分: 52711 分
在線時間: 633(小時)
注冊時間: 2021-03-09
最后登錄: 2024-12-29
查看siyatu2001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 43天前
要解決這問題也可用,每臺485信號接485隔離器,隔離出來的就可以;你這個問題主要是多臺接地共地問題,實際現場處理很麻煩

主站蜘蛛池模板: 91视频国产精品| 国产精品久久福利网站| 亚洲精品美女| 98国内自拍在线视频| 日本高清在线不卡| 亚洲午夜一级毛片| 免费黄色小视频| 日韩不卡在线| 亚洲欧美综合乱码精品成人网| 一级做a爱过程视频免| 日本免费网站| 亚欧精品一区二区三区四区| 色 在线播放| 免费视频网站一级人爱视频| 国产不卡一区| 国产精品日韩精品| 美国一级视频| 婷婷综合亚洲| 97国产成人精品视频| 国产精品成人va在线观看| 九草视频在线| 久久婷婷丁香| 鲁丝片一区二区三区毛片| 青青久在线视频免费观看| 午夜在线精品不卡国产| 亚洲欧美日韩国产精品26u| 在线观看亚洲精品专区| 99久久精品费精品国产一区二区| 久99久精品视频免费观看v| 天天影视色| 五月婷婷综合基地| 日本久久综合网| 日本久久综合视频| 日本高清xxx| 日产国产精品久久久久久| 中文国产成人精品久久水| 加勒比一道本综合| 毛片性生活| 中文字幕一区精品| 日韩中文字幕在线亚洲一区| 日韩视频高清免费看|