現在手上有個項目,1500+ET200+18個485口與95個設備通信,主要為溫度表,變頻器,稱,有些設備通信需要速度快,一個口帶4個設備,速度要求不高的可以一個口帶10多個設備,想請教一下這種情況下,如何提高效率,這么多通信口會嚴重拉低掃描時間?所有口平均數量速度會好?
pw10123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 176 點
下載積分: 1174 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2023-05-06
最后登錄: 2024-12-25
查看pw10123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 63天前
1;最好是換通訊方式,比如modbus-tcp或者串口服務器(485轉以太網),PLC從以太網讀取。這樣plc程序也簡潔一些。
2:如果不換的話,第一考慮用更高得比特率(沒有太明顯作用),設置更低得報錯延時與重發次數(但是擋不住發生報錯就是慢)
第二的話就是讀寫分開寫程序,不要混在一起,因為不是一直寫入,讀取基本隨時隨地。
第三就是你的這些儀表,可以適當分類。比如你的變頻器不需要一直讀寫吧(看你需求),稱重的話也是一個流程一個物料讀取一次。
溫度表的話看你的實時性要求,可以適當加點延時。然后溫度表多的話,要控制成本,可以指給溫度表加那種便宜的串口服務器,一起讀取所有連接得表,然后自己按照報文去拆分。

主站蜘蛛池模板: 日本一二区免费| 黄色一级日本| 久久国产精品一国产精品金尊| 国产一区二区三区免费播放| 公么吃奶满足了我苏媚| 亚洲国产成人综合精品2020| 日本特黄网站| 伊人久久精品一区二区三区| 国产精品播放| 国产精品久久久久久免费| 婷婷色综合久久五月亚洲| 人人舔人人插| 亚洲视频黄色| 欧美一级特黄做| 性高清| 国产高清国内精品福利99久久| 深夜影院深a久久| 91香蕉视频在线看| 日本高清视频色视频kk266| 污污美女网站| 国产日韩线路一线路二| 韩国一级毛片在线高清免费| 国产最新网址| 日韩在线综合| 中国的毛片| 小视频在线观看免费| 亚洲国产精品一区二区第一页| 欧美色噜噜| 国产黄色免费在线观看| 精品一区二区免费视频| 国产一区二区三区四区在线污| 天天综合色一区二区三区| 亚洲美女色在线欧洲美女| 一级毛片www| 日本欧美中文字幕人在线| 中国wwwxxx| 成人免费在线播放视频| 欧美午夜一艳片欧美精品| 国产国产人免费人成免费视频| 精品一二| 做爰全过程免费的视69频|