引用引用第1樓yha_4611于2024-09-06 15:54發表的 :總線最好!
引用引用第3樓工控小c于2024-09-06 18:29發表的 :可以考慮一下網口采集模塊
引用引用第4樓dzh832于2024-09-06 20:01發表的 :
引用引用第5樓hstec2002于2024-09-06 20:37發表的 :實時流量用模擬量(實時性)累積流量用485輪詢(數據同步性)
引用引用第7樓es_ice于2024-09-07 01:46發表的 :你可以用485網關.比如一路modbustcp轉N路rtu,然后網絡上多掛幾個網關,甚至可以做到一個流量計獨占一個端口.
引用引用第6樓13971694237于2024-09-06 21:19發表的 :為啥排除485,用它傳輸流量計自己累計好的量不是更好嗎,累積量對速度又沒啥要求。
引用引用第10樓siyatu2001于2024-09-07 08:12發表的 :485低波特率時確實慢些,可用搞個多串口設備同時掃描,這個設備由smart讀取結果值就行
引用引用第9樓卓發智能于2024-09-07 08:08發表的 :線性模擬量最好
引用引用第11樓sunzengli于2024-09-07 08:23發表的 :如果你對實時性要求不高,首先考慮485,而不是首先排除485,沒錯,485實時性是不好,但是除了PID這種場合,485讀取數據的好處很多,像你這種情況,起碼就排除了干擾選項,模擬量的長距離傳輸,干擾是非常難以控制的問題。接線,成本。。。。如果工藝上可以允許這個延遲,我看不到不選485的理由。模擬量接口的價格,高速脈沖口的價格,接線的復雜,怎么看都會很頭疼。
引用引用第12樓huch1111于2024-09-07 08:24發表的 :4個模擬量的錢換成2個通訊模塊 省力省事
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號