引用
引用第11樓zhujingyu69于2024-05-07 10:39發表的 :
回10樓,你說從PLC發脈沖也可以,那么在兩端換向時,是不是先要減速停止,再換向加速,請問你怎么保證減速,加速時候速度的比例關系?你說“LZ有編碼器的話可以考慮用編碼器Z相觸發中斷,在中斷中進行圈數計數(你還要動態修改是不是),包括換向的控制都可以在Z相中斷中進行”你怎么就能保證平移軸行程對應轉動軸的圈數是整數圈呢?如果不是整數圈,你哪里來的Z相脈沖觸發?實在要用FX3U,,可以把平移軸的脈沖接入FX3U的高速計數器上,計算行程,當行程到了,就輸出換向信號到伺服。我以前做彈簧機是用三菱LD75D4模塊的手動脈沖發生器功能或者信捷的跟隨指令FOLLOW完成的。前面提到的公式有錯誤,應該是位置隨動公式L=n S,L是平移軸一周期內的行程,n是轉動軸一周期內的圈數,S是螺距,在你這里就是棉線的直徑。
你好,我 看了一下LD75的手動脈沖發生器功能,這個功能類似就是手搖輪來驅動軸一樣。
想那個轉動軸上編碼器輸出到LD75然后使用這個手動脈沖發生功能驅動平移軸,不過我有一點不明白,就是轉向要怎么去轉向,什么時機去判斷呢?
還有一個是,我轉動軸轉一圈那個編碼器我輸出1000個脈沖,但是平移軸是4的螺距,我選擇是1000脈沖走1mm,即脈沖當量是0.001mm。這個時候我轉動軸轉了一圈,我平移軸需要走0.45mm(棉線直徑)。那個“手動脈沖發生器 1 脈沖輸入倍率”這個倍率設置是1-1000.這個時候應該怎么去做啊。
望解答一下,你這個比例是怎么做的,棉線直徑是有變化的