描述:串口設置
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
一個項目,用Modbus-RTU采集,共8個站點
確定的是:其它6個站點讀取都正常,有兩個讀取不到數據。
COM口設置8N1 9600,其它站點的都可以進行數據讀取(圖1)
1、用串口調試軟件測試03命令也能讀取到數據(附圖2、3)
2、用組態王Modbus單個測試40001或40002顯示失敗,單獨做一個測試工程將40001~40007一并可讀取,(儀表的通訊協議是一次讀取7筆,少或多都會導致數據返回錯誤),但加上其它站點時仍舊失。ㄗⅲ赫咎栐O置是正確的,無重復站點)
3、另一臺儀表更奇葩,用串口調試可以讀取任意長度的站點數據,比如讀取3筆,用組態王單獨測試工程40001、40002、40003均失敗
分析原因:這2個儀表給的Modbus通訊協議可能不是標準的(但為何用串口調試時是正常的),組態王技術反饋是數據打包長度設置不對導致(默認都是125)
[ 此帖被往事如風在2024-02-05 19:04重新編輯 ]