544868416
級別: 探索解密
|
我用一個3U 來拉兩個伺服 為了絕對定位使用了 差分轉換器 霸占了5個點 只有X2可以用 X6 X7對應的C244 C245不能用 也不知道為什么 有什么辦法可以繼續用多一個點呢? 感謝各位前輩的指點 一直都再百度搜 后面看到前輩的圖感覺是再手冊上面的 后面下載了手冊看完才知道有好多東西再里面可以找到。 這樣我就釋放了3個點了 謝謝各位前輩 [ 此帖被544868416在2024-01-25 15:21重新編輯 ] |
---|---|
|
544868416
級別: 探索解密
|
兩個伺服差分器 就把 X0-X1 X3-5用完了 只有X2可以用 但不夠了。 X6 X7是輔助用但不能直接計數。 |
---|---|
|
544868416
級別: 探索解密
|
有時候這個脈沖會丟。 不用這個回路的話 不知道伺服定位再哪里 比如 D8340以及發送了1000了 但伺服只跑了930差一點。 而且有時候我這邊會出現脈沖滯留的情況 我才用了 伺服閉環來覆蓋現在PLC的脈沖數做到定位相對準確。 |
---|---|
|
544868416
級別: 探索解密
|
暈死 怎么沒看到版主的留言呢 好的 好的 謝謝前輩的指點 我現在去看看這個配件 |
---|---|
|