樓主  發表于: 2024-01-14 08:25
非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,FFU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
fczxjh
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-12-28
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-15 11:25
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。

總進線多股并線的情況下,一定要用同批次相同規格的電纜并線,2條并線總載荷量*0.8,3條并線總載荷量*0.7

然后選總空開,選取比總進線電纜小一點的空開,主要作用是保護電纜。一般總空開是運行電流的1.5~2倍。
fczxjh
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-12-28
查看fczxjh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-16 09:11
引用
引用第5樓neafar22于2024-01-15 20:43發表的  :

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?


總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区免费在线观看| 久久 91| 一级毛片在线| 久久人人插| 日韩黄视频| 在线观看国产一区二区三区99| 欧美成人性色xxxx视频| 国产美女视频一区二区二三区| 黄色免费一级播放片| 超级碰碰碰免费视频播放| 精品国产理论在线观看不卡| 日本久久影视| 亚洲国产成人久久综合一| 99久久免费精品视频| 一级特级欧美aaaaa毛片| 日韩四区| 中文字幕s级优女区| 亚洲国产日韩在线人成蜜芽| 成人国产第一区在线观看| 免费视频一级片| 欧美女同视频激情| 欧美欲妇激情视频在线| 国产三级香港在线观看| 国产色秀视频在线观看| 国产高清在线精品一区a| 草草影院欧美| 俄罗斯小屁孩和大人啪啪| 黄色欧美在线观看| 韩国黄色毛片| 黄视频在线观看免费| 亚洲午夜影视| 91摄影师与白嫩模特观看| 一级在线视频| 一级做a爰性色毛片| 小明永久2015www永久免费观看| 日本一级特黄aa大片在线观看| 日韩 欧美 中文 亚洲 高清 在线 日韩 欧美 中文字幕 不卡 | 一级做a爱过程免费视频麻豆| 久久精品国产99国产精品免费看| 日本高清xxxx免费视频| 日本巨乳中文字幕|