99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

用心回復
大道至簡
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 390 個
工控威望: 772 點
下載積分: 1744 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2017-03-08
最后登錄: 2024-12-27
查看用心回復的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-05-26 09:28
自動化系統中所使用的各種類型DCS/PLC等自動化設備,有的是集中安裝在控制室,有的是安裝在生產現場和各種電機設備上,它們大多處在強電電路和強電設備所形成的惡劣電磁環境中。要提高這類控制系統可靠性,必須消除各種干擾才能有效保證系統可靠運行。

PLC/DCS控制系統中電磁干擾的主要來源
1.來自空間的輻射干擾
空間的輻射電磁場(EMI)主要是由電力網絡、電氣設備的暫態過程、雷電、無線電廣播、電視、雷達、高頻感應加熱設備等產生的,通常稱為輻射干擾,其分布極為復雜。
若PLC/DCS系統置于射頻場內,就會收到輻射干擾,其影響主要通過兩條路徑:
一是直接對DCS/PLC內部的輻射,由電路感應產生干擾;
二是對DCS/PLC通信網絡的輻射,由通信線路的感應引入干擾。
2.來自系統外引線的傳導干擾
主要通過電源和信號線引入,通常稱為傳導干擾。這種干擾在我國工業現場較嚴重。
A.來自電源的干擾
實踐證明,因電源引入的干擾造成PLC/DCS控制系統故障的情況很多。PLC/DCS系統的正常供電電源均由電網供電。
由于電網覆蓋范圍廣,將受到所有空間電磁干擾。而在線路上感應電壓和電流,尤其是電網內部的變化,開關操作浪涌、大型電力設備起停、交直流轉動裝置引起的諧波、電網短路暫態沖擊等,都通過輸電線路傳到電源邊。
系統電源通常采用隔離電源,但其機構及制造工藝因素使其隔離性并不理想。實際上,由于分布參數特別是分布電容的存在,絕對隔離是不可能的。
B.來自信號線引入的干擾
與PLC/DCS控制系統連接的各類信號傳輸線,除了傳輸有效的各類信號之外,總會有外部干擾信號侵入。此干擾主要有兩種途徑:
一是通過變送器或共用信號儀表的供電電源串入的電網干擾,這往往被忽略;
二是信號線受空間電磁輻射感應的干擾,即信號線上的外部感應干擾,這是很嚴重的。
由傳輸信號引入的干擾會引起I / O 信號工作異常和測量精度大大降低,嚴重時將引起元器件損傷。對于隔離性能差的系統,還會導致信號間互相干擾,引起共地系統總線回流,造成邏輯數據變化、誤動和死機。PLC/DCS控制系統因信號引入干擾造成I / O 模件損壞數相當嚴重,由此引起系統故障的情況也很多。
3.來自接地系統混亂時的干擾
接地是提高電子設備電磁兼容性(EMC)的有效手段之一。正確的接地,既能抑制電磁干擾的影響,又能抑制設備向外發出干擾;而錯誤的接地,反而會引入嚴重的干擾信號,使PLC/DCS系統將無法正常工作。
DCS/PLC控制系統的地線包括系統地、屏蔽地、交流地和保護地等.接地系統混亂對DCS/PLC系統的干擾主要是各個接地點電位分布不均,不同接地點間存在地電位差,引起地環路電流,影響系統正常工作。例如電纜屏蔽層必須一點接地,如果電纜屏蔽層兩端A 、B都接地,就存在地電位差,有電流流過屏蔽層,當發生異常狀態加雷擊時,地線電流會更大。
此外,屏蔽層、接地線和大地有可能構成閉合環路,在變化磁場的作用下,屏蔽層內有會出現感應電流,通過屏蔽層與芯線之間的輻合,干擾信號回路。若系統地與其它接地處理混亂,所產生的地環流可能在地線上產生不等電位分布,影響PLC 內邏輯電路和模擬電路的正常工作。
PLC工作的邏輯電壓干擾容限較低,邏輯地電位的分布干擾容易影響DCS/PLC的邏輯運算和數據存儲,造成數據混亂、程序跑飛或死機。模擬地電位的分布將導致測量精度下降,引起對信號測控的嚴重失真和誤動作。
4.來自DCS/PLC系統內部的干擾
主要由系統內部元器件及電路間的相互電磁輻射產生,如邏輯電路互相輻射及其對模擬電路的影響,模擬地與邏輯地的相互影響及元器件間的相互不匹配使用等。這都屬于DCS/PLC 制造廠對系統內部進行電磁兼容設計的內容,比較復雜,作為應用部門是無法改變,可不必過多考慮,但要選擇具有較多應用實踐或經過考驗的系統。
輻射干擾與現場設備布置及設備所產生的電磁場大小,特別是頻率有關,一般通過設置屏蔽電纜和系統局部屏蔽及高壓泄放元件進行保護。
另外,在控制柜設計時也應多考慮一些。設備分層擺放,走線清晰。成套時,將PLC的舊線和大功率線分開走線,如必須在同一線槽內,分開捆扎交流線、直流線,如條件允許,分槽走線最好,并使其有盡可能大的空間距離,力求將干擾降到最低限度。不同的信號線最好不用同一個插接件轉接,如必須用同一個插接件,要用備用端子或地線端子將它們分隔開,以減少相互干擾。
另外,PLC不能和高壓電器安裝在同一個開關柜內,在柜內PLC 應遠離動力線(二者之間距離應大于200mm ) 。與PLC裝在同一個柜子內的電感性負載,如繼電器、接觸器的線圈,應并聯RC消弧電路。
微信公眾號:DTD110HF
PLC無線通訊方案
chenhaot
chenccc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 235 點
下載積分: 1348 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2020-08-20
最后登錄: 2024-12-26
查看chenhaot的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-29 10:54
學習一下

主站蜘蛛池模板: 久热香蕉视频| 九九精品视频一区在线| 国产日韩一区在线精品欧美玲| 久久久久国产精品免费看| 一级做a爱过程免费视频麻豆| 亚洲无线一二三四区| 国产成人综合一区人人| 国产福利在线观看永久视频| 亚洲国产成人久久综合碰| 日韩中文字幕在线亚洲一区| 欧美精品久久久久久久久大尺度 | 国产卡一卡二卡三| 91视频最新网站| 国产精品视频分类一区| 久久综合一区| 亚洲视频精品| 日韩中文字| 亚洲人成s大片在线播放| 伊人色综合琪琪久久社区| 国产精品毛片| 黄色香蕉视频网站| 久久国产亚洲精品| 亚洲欧美日韩综合精品网| 久久久999国产精品| 成人欧美精品久久久久影院| 欧美一级特黄aa大片视频| 国产精品天仙tv在线观看| 成人精品人成网站| 国产乱淫视频| 免费国产99久久久香蕉| 亚洲美女精品| 一级a做爰片欧欧美毛片4| 中文字幕亚洲不卡在线亚瑟| 亚洲精品视频二区| 欧美成人a大片| 国内精品视频在线| 国产精品短篇二区| 操比网站| 国产精品自在自线免费观看| 精品视频在线观看免费| 日韩欧美一区二区三区不卡在线|