1個感應器控制3個電磁閥噴水(分別為1# 2# 3#閥),物品一個接一個傳送過去(每個物品間隔大約100ms時間), 1)、當第1個物品接近感應器時---1#閥延時200ms開始噴水----噴水300ms后1#閥關閉; 2#閥延時300ms開始噴水----噴水400ms后2#閥關閉 3#閥延時300ms開始噴水-----噴水400ms后3#閥關閉 2)因為在執行第1個程序期間會有第2個第3…..個物品接近感應器,怎樣確保每個物品都準時噴到水并且做到節約用水?(就是第1個物品感應后執行一個程序?第2個物品感應后執行另一個程序?第3個。。。等待排隊形式執行程序? |
---|---|
|
中棉油脂
級別: 工控俠客
|
程序有思路 了沒? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
中棉油脂
級別: 工控俠客
|
你復制的這段發出來我看下。估計是循環到最后一次噴水等待時間的起保停位沒給vb0寫1 致使 vb0全部復位,寄存器以0做循環就沒有后續的起保停位的循環。 [ 此帖被中棉油脂在2023-05-15 16:02重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
中棉油脂
級別: 工控俠客
|
圖片:
圖片:
你的vb0區有地址重疊。V0.1,V0.2用在了私服控制上。我給你改了VB10的地址你在試試 |
|
---|---|---|