csjukong
巨控王工,15307483969(微信同號)
級別: 略有小成
![]() |
電磁流量計的累計流量一般有以下幾種采集方式。 1、精度最低的一種方式 通過瞬時流量來進行累計計算,主要是瞬時流量除以3600來計算每秒鐘的流量值,然后自增加來計算。 2、通過流量計的脈沖來進行累計。 一般要求PLC具有快速DI點位,對于精度要求不高的,也可以用一般的DI點來采集。脈沖輸出當量分成:0.001L,0.01L,0.1L,1L,0.001 M3 ,0.01 M3,0.1 M3,1 M3。用戶在選擇脈沖當量時,應注意流量計流量范圍和脈沖當量相匹配。通過脈沖當量來自動累計。 脈沖法接線方式: 數字輸出接點,數字地線接點,流量方向接點,符號如下: POUT ------ 數字輸出接點; PCOM ------數字地線接點; ![]() ![]() ![]() 3、通過通訊方式采集,這樣的精度最高,但是要求PLC具有通訊接口或者流量計需要增加通訊模塊。 最常用的是采用RS485方式,也有采用profibus-dp,Hart,Can_bus等。 |
|
---|---|---|
|