1201 【萬泉河】數據中央采集系統的路由器實現方案
越來越多的工廠,大量的單機設備需要集中數據采集,傳送到中央控制系統, 然后再送到更高層的MES系統乃至ERP或者云平臺等。
經常有人咨詢在單機為以太網網絡比如S7-1200, S7-1500, FX5U等情況下的解決方案。 首先,直接把網絡用網線接到同一個交換機上肯定是不可取的。
因為大量單機有可能就是同一供應商提供的完全同樣型號的設備,那么會網絡參數都相同的, PLC, 觸摸屏,從站,變頻器等全都是同樣的IP設置,給硬生生接到一起,必然IP沖突。 而即便有機會把IP分別改掉,改到不同的網段區域,但在網絡規模擴大以后,發生網絡故障的幾率增大了, 非常容易影響生產。
所以,通常需要把網絡分層物理隔離。
有幾種不同的解決方案。
其一是在CPU機架上增加專用的以太網通訊模塊, 比如S7-1200可以增加CP1243-1,那么增加的CP可以與中央控制系統的上位機組網,就實現了與控制網絡的隔離。
其二是增加PN/PN COUPLER,這稱為耦合器,其實對雙側的主站它都作為從站,一側向其寫數據,它收到后再提供給另一側讀取。由此也實現了網絡隔離。
這兩種方案都是各廠家官方主推的方案,然而通常模塊的價格高,不同的產品序列需要增加的模塊型號不同,組態方法也不同。
所以,除此之外還有增加路由器的方案,即本文要介紹的實現方法。
路由器原本是個高貴產品,只在一些高端三層核心交換機才有路由功能,那些價格更貴,但后來隨著家用商用路由器的應用普及,市場規模巨大,這些普通功能的小路由器價格越來越低,導致路由器甚至都成為專用名詞,專門指小型路由器了, 原本的正宗的路由反而被擠到邊緣位置了。 同時也使得可以使用路由器來作為本文應用的選擇方案了。
我們平常所使用的路由器其實是多個功能的集合體,包含了路由,交換,網關,WIFI等功能。同時,路由的功能其實反而弱化了。
比如路由器會分WAN口和LAN口,比如會有一個藍色的WAN口和4個黃色的LAN口,分別用于接外網和內網。 而其實原本路由器的概念本身是不區分內網外網的,需要在路由器中配置路由表來規定IP的跳轉規則。 所以弱化其實是因為其在內部把一些路由功能給固化了。
除了少部分特殊定制的路由器,大部分的商用產品不再需要用戶在使用時配置路由表,也不再有設置利用規則的功能,但我們現在要使用它,就失去了更多的自由。
我們現在要把普通路由器應用到工業網絡,工業網絡原本不存在WAN和LAN的區別,所以如何使用路由器就有了2種選擇,要么是LAN口接入到PLC網絡,WAN口接到上位機網絡,要么是倒過來,WAN口接PLC, LAN口接上位機。
本文把兩種配置都分別做講解,其中各自的優缺點也都列出,在不同的應用場合可以根據需要選擇。
我現在有一臺普通的家用路由器,其內網口IP為:192.168.89.1, 外網口IP為192.168.19.101,因為我上網的主路由器的IP是192.168.19.x網段。
注意我后面做實驗時不會再更改路由器的IP設置,而會修改PLC和上位機的IP來適應不同的網絡配置架構。
我使用一臺S7-1200和一臺WINCC做通訊實驗,實驗成功之后可以推廣到更多的PLC網絡以及更多的PLC品牌和上位機軟件。
配置A: PLC接WAN口,WINCC接LAN口
IP分配:S7-1200: 192.168.19.11,網關:空
WINCC: 192.168.89.12,網關:192.168.89.1
PLC中編程做簡單數據累加:MD10:=MD10+1; 用于上位通訊監控
PORTAL編程中不在項目中給PLC分配IP地址,而是IP地址在設備中指定便于隨時修改。
首先,電腦不經過路由器而是直連到PLC,電腦IP:192.168.19.12, 完成程序下載和IP地址設置。
WINCC中建立S7-1200通道,設置PLC IP為192.168.19.11,直連通訊成功,并保持運行狀態。
然后設置電腦IP為自動獲取,獲得了89網段的地址,電腦和PLC均接入到PLC,切換完成后等待十幾秒后, WINCC畫面中斷十幾秒后會恢復通訊正常。
這時測試PING的反饋為:
來自 192.168.19.11 的回復: 字節=32 時間=2ms TTL=254
來自 192.168.19.11 的回復: 字節=32 時間=2ms TTL=254
時間由<1ms變為?MS,而尤其注意TTL現在是254,而之前是255 。說明經過了一層路由。
再度打開PORTAL網絡設置,輸入設備IP后在線聯機,在線監控也可以成功。
A1:
電腦的手動設置IP和網關,重復上面的過程可以成功。
A2:
電腦設置中把網關部分清除,PING中斷, 通訊不成功。
運行增加路由表:
route add 192.168.19.11 mask 255.255.255.255 192.168.89.1
PING可以成功,WINCC通訊也恢復成功。
A3:
電腦設置雙IP,除了正常上網的IP和網關,DNS之外,再增加一個不帶網關的IP:192.168.89.12,重復執行route add,通訊成功。
發現到PLC的訪問路徑被強制變更到了經過路由器。這時即便PLC直接接在主路由器,與電腦同在19的網段,也不再能PING通。需要刪除上述的路由規則或者電腦重啟之后方可恢復。
配置B: PLC接LAN口,WINCC接WAN口
IP分配:S7-1200: 192.168.89.11,網關:192.168.89.1
WINCC: 192.168.19.12,網關:192.168.19.1
進入路由器界面, 找到超級端口轉發和DMZ主機等設置條目,設置DMZ主機地址到PLC的地址:
所有主流品牌的路由器都會有DMZ主機功能,相關概念也可以搜索網絡學習。
WINCC直連可以通訊時的狀態,修改通道的IP到路由器WAN口的IP:192.168.19.101,運行后可以成功。
編程軟件中填入這個IP,可以監控程序,但不可以修改IP。
如果IP是跟隨項目設置的, 那么下載程序也要出問題。 因為你只能在程序中設置IP為路由器的IP時才可以監控,而程序一旦下載,IP地址也被修改,就麻煩了。 這方面比較亂,需要各位自行摸索。
B1:
PLC網址設置中刪除網關,通信中斷,無法再建立。
這是大部分PLC項目中的設置,即通常在沒有需求的情況下,不會給PLC設置網關,那么如果屬于后期改造項目,而程序中并未設置網關,或者不清楚原程序員設置的網關地址, 那就很難通信成功。
所以,對于改造項目,源程序還是必須需要的。
總結:
比較配置A和配置B兩種方案,可以發現各有優劣。
配置A中,WINCC直接訪問的是PLC的IP, 那么在中央上位系統需要訪問多臺單機的時候就需要各自的IP均不相同。 然而A方案可以方便地修改PLC的程序,所以比較適合于新建項目,控制系統和中央采集系統都是一家人做設計的情況。
配置B中,可以通過給不同的路由器設置不同的WAN口的方式,實現對重復IP的PLC的區分,所以既實現了網絡分離,也保留了原系統網絡配置。唯獨需要保證對方程序中有給PLC設置網關指定到路由器的LAN口。