544868416
級別: 探索解密
![]() |
剛好正式會員了 所以前來正式區請教一下前輩們 小弟現在弄一套展開的設備 利用伺服電機的停止保持轉矩的供能實現展平 但現在出現一個問題 展平的指令用的是相對定位 然后兩邊展開(展開時 脈沖出現負數 停止時我用端口給CR口清楚滯留脈沖) 展開時用轉矩限制的口來觸發伺服停止,但脈沖已經超過了很多 再次啟動的時候就沒辦法回到對應位置 展開后需要回到對應位置的時候就沒辦法回到對應位置出現了偏移嚴重(用的是絕對定位-上電有回原點的) 伺服是三菱的JE PLC FX3U 能請教一下各位前輩給點思路我捋一下伺服的使用 |
---|---|
|
紅云123
級別: 略有小成
![]() |