現在手上有個項目,就是FX5U需要同時和變頻器、稱重模塊走RTU通訊,打算用三菱通訊協議支持功能,請問1.通訊協議支持功能也支持1主多從嗎?2.如果可以采用的接線也是手拉手模式嗎?3.變頻器通訊口是RJ45口,從站1是變頻器,水晶頭怎么并線到從站2,你們都是怎么接線的遇到這問題?
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-01-10
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-16 13:29
FX5U既支持MODBUS-RTU和MODBUS-TCP。FX5U的MODBUS-RTU接線和編程都簡單。FX5U的MODBUS-TCP接線簡單,編程復雜。市面上出售的稱重模塊絕大多數支持MODBUS-RTU,很少有支持MODBUS-TCP。變頻器帶RJ45接口,不一定是支持工業以太網或MODBUS-TCP通信,比如三菱E700系列的PU通信接口就是RJ45,但支持MODBUS-RTU通訊。變頻器是什么型號的,具體支持什么通訊,怎么接線,要看說明書。如果是支持MODBUS-TCP,嫌編程麻煩,可以考慮接一個TCP轉RTU模塊。

主站蜘蛛池模板: 久久美女网| 欧美成人影院在线观看三级| 看黄色的网址| 麻豆91国语视频| 福利国产| 精彩视频一区二区| 99re8在这里只有精品23| 福利视频在线观看视频| 国产亚洲蜜芽精品久久| 精品a视频| 国产午夜精品视频| 国产视频综合| 国产精品乱码在线观看| 国产麻豆视频免费观看| 一a一片一级一片啪啪| 三级大片在线观看| 一级一片免费播放| chinese国产videos国产| www色中色| 91高清国产经典在线观看| 91手机在线视频观看| 中文无码日韩欧| 亚洲欧美日韩一区超高清| 一级在线视频| 99re7在线精品免费视频| 91po国产在线高清福利| 正在播放国产巨作| 亚洲啪| 91极品女神嫩模在线播放| 91免费国产精品| 伊人精品国产| 亚洲精品小说一区二区三区| 亚洲福利区| 欧美日韩无线码免费播放| 久久在现| 国产未成女年一区二区| 成人在线不卡| 韩国特黄色免费| 哪里可以看黄色播放免费| 国产免费一级片| 欧美日韩另类在线观看视频|