各位大師,現在有一項目用K型熱電偶采集8路溫度(100度以下精度要求不高)和8路交流電流采集(0-2A).以前是用模擬量。現在想改為帶485通訊的模塊,大家有什么好地建議?不知到研華的ADAM-4018+8怎么樣?溫度選了研華的ADAM-4018+不知到為什么剛開機一段時間溫度偏低10度左右,過段時間后又正常了。
[ 此帖被洱海雪在2021-08-27 17:05重新編輯 ]
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-18 15:20
這種用通訊型的還要考慮傳輸延遲跟採樣速度
之前用過由於沒裝PLC通訊模組所以用人機腳本來連線
一個16CH的類比模組
採樣速度是12樣本/秒
也就是1.3秒一輪在搭上人機腳本是每秒觸發
一筆數據有可能要到兩秒才會更新

那時候我用來看變頻器轉速,實際轉速迅速變化,而人機上的數值是階段變化
那就很尷尬了
之前有個客戶自行開發的機臺,使用通訊類比作壓力控制常常出差錯
後來我建議有即時性的改PLC類比模組狀況就好很多

這種通訊是輪詢的也就是一站一站對應,如果站數多的話也是要不少時間
且有些儀表的通訊需要有間隔時間才能正確回應
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(洱海雪) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人精品久久| 五月香婷婷| 91国视频在线| 一 级 黄 色 片生活片| 久久999视频| 久久国产乱子| 久久一区| 一区二区中文字幕在线观看| 久久久久综合国产| 久久大尺度| 小明永久免费| 一级做a爱过程免费视频麻豆| 九色精品高清在线播放| 久久911| 一级黄色毛片视频| 一级 黄 色 片免费| 一级黄色性片| 91精品乱码一区二区三区| 91大学生视频| 亚洲午夜大片| 亚洲精品国产专区一区| 亚洲福利国产| 日韩第一页在线观看| 青青视频国产在线播放| 免费人成在线观看视频不卡| 久久久综合网| 国产亚洲欧美在线播放网站| 国产美妇| 91久久国产情侣真实对白| 喷潮白浆直流在线播放| 黄网久久| 国产黄色自拍| 国产一国产a一级毛片| 欧美成人久久| 成人免费黄色| 毛片大全免费看| 天天摸一摸视频寡妇| 一起色色| 伊人激情在线| 日韩精品一区二区三区中文| 麻豆国产原创|